Автор Тема: Работа BU/TEL без BP/TEL.  (Прочитано 5444 раз)

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 251
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Работа BU/TEL без BP/TEL.
« : 27 Ноябрь 2021, 21:27:38 »
Начали по одному вылетать блоки питания BP/TEL-220-02a на вакуумниках. Увеличивается порог рабочего напряжения, блок питания переходить в режим "Готов" на напряжении около 225 В, в итоге при опер токе ниже 225 В просто ничего не работает. Приходится исключать блоки питания, подавать напряжение напрямую на блок управления. Пока работает, но на долго ли? Есть у кого опыт эксплуатации блоков управления без блоков питания?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 2021, 23:43:21 »
У нас BU/TEL всегда без этих блоков питания работали. Но, правда, со шкафа оперативного тока с АКБ. На выходе у него напряжение бывает и выше 230В, как я по прибору заметил (если не врет).
Тавриду трясти не пробовали?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 251
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 2021, 08:43:33 »
Некоторые из блоков уже совершеннолетие отметили, не удивительно, что это происходит. Есть предложение, что конденсаторы начинают подсаживаться.

Да, там где постоянка стабилизорованна, не так страшно их снимать. А там, где через БПН-1002 и БПТ-1002 питаются, там страшно их так оставлять. Не знаю, что буем делать, когда начнут вылетать там, где у нас переменка.

Maksim

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
« Ответ #3 : 07 Декабрь 2021, 22:39:30 »
В одном из первых руководств на ВВ/TEL, если не вру, 1998 года, синенькое такое, схема BU без BP указана как типовая и рекомендуемая, но только на 220 В постоянного тока и только с А/Б. Первые мы так и ставили, до сих пор работают, больше 20 лет уже. Кстати, одно время где-то в конце нулевых, Таврида выдавала очень интересные блоки, назывались БУ-ХСА, серые такие коробки, рассчитаны только на 220 В постоянного тока, очень брутальные, внутри три реле рп-21 и один пускатель и больше ничего! Ломаться фактически нечему. И никакого дополнительно блока питания к ним не предусмотрено.

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 251
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2021, 22:42:01 »
В инструкции к BU написано, что работать он должен только вместе с BP. Вот и интересуюсь, что да как.

Maksim

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
« Ответ #5 : 08 Декабрь 2021, 23:15:56 »
Может и должен, но точно не обязан! :) Как-то в представительстве Тавриды, при сдаче неисправных блоков, я это спрашивал, почему в ранних руководствах они писали, что BU может работать без BP при 220в и аккумуляторной батарее. На что мне сказали, что такова коммерческая политика фирмы. Кстати, у них коммерческая политика многое решает, например отсутствие простых блоков управления для SMART-35, только со встроенными защитами. И даже если хочешь оставить старые защиты и управление, всё равно покупай дорогущий блок, который будет работать как обычный блок управления. А что до выхода из строя, то на настоящий момент Таврида меняет BU+BP неисправные или даже исправные на СM-16.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
« Ответ #6 : 09 Декабрь 2021, 01:04:42 »
Цитировать
такова коммерческая политика фирмы
Кстати, перестали появляться в мануалах требования обязательного питания частотников через предохранители. Стали являться в этом месте автоматические выключатели и даже (о, Боже), автоматы защиты электродвигателей. По слухам, это из той же серии: "экономическая политика".
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Андрей_111

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
« Ответ #7 : 12 Июнь 2022, 17:50:48 »
Начали по одному вылетать блоки питания BP/TEL-220-02a на вакуумниках. Увеличивается порог рабочего напряжения, блок питания переходить в режим "Готов" на напряжении около 225 В, в итоге при опер токе ниже 225 В просто ничего не работает. Приходится исключать блоки питания, подавать напряжение напрямую на блок управления. Пока работает, но на долго ли? Есть у кого опыт эксплуатации блоков управления без блоков питания?

Добрый день, спустя время решили проблему для переменки?)

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 251
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Работа BU/TEL без BP/TEL.
« Ответ #8 : 12 Июнь 2022, 18:35:05 »
Начали по одному вылетать блоки питания BP/TEL-220-02a на вакуумниках. Увеличивается порог рабочего напряжения, блок питания переходить в режим "Готов" на напряжении около 225 В, в итоге при опер токе ниже 225 В просто ничего не работает. Приходится исключать блоки питания, подавать напряжение напрямую на блок управления. Пока работает, но на долго ли? Есть у кого опыт эксплуатации блоков управления без блоков питания?

Добрый день, спустя время решили проблему для переменки?)

Решаем проблемы по мере их поступления. А так как с переменкой пока проблем не было, то даже и не думали об этом)