Автор Тема: Защита электродвигателей 0,4 кВ от однофазных коротких замыканий  (Прочитано 3457 раз)

SA_Алексей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Добрый день.
Прошу помочь разобраться с вопросом: В проекте применяется электронное реле (контроллер) TeSyS T  для защиты электродвигателя 0,4 кВ, в данном реле имеется защита от утечки которая может осуществляться: с помощью транформаторов тока, с помощью кабельного трансформатора.
   
Вопрос первый: как работает защита от утечки в реле TeSyS T, в руководстве по эксплуатации не совсем понятен ее принцип действия.

Вопрос второй:  данную защиту можем ли мы использовать как защиту от однофазных коротких замыканий, если чувствительность автоматического выключателя не достаточна.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
На всякий случай - ссылка на Руководство пользователя
1. Тут ничего нет непонятного. Есть две уставки по току. Одна - предупредительная сигнализация, вторая - отключение. На срабатывание второй задается выдержка по времени.
До выбора уставок необходимо задать, как будет измеряться ток утечки: расчетным путем (суммированием фазных токов) или внешним трансформатором. В первом случае есть ограничения по минимальному измеренному току утечки. Метод суммирования фазных токов - метод довольно неточный, потому что погрешность велика из-за суммирования токов небаланса трех фазных ТТ.
2. По сути она и есть защита от однофазных коротких замыканий в данном случае, но только очень чувствительная.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи