Автор Тема: Заземление  (Прочитано 4551 раз)

Урий

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Заземление
« : 26 Декабрь 2021, 14:17:19 »
Всем доброго дня. Давненько смотрел ролик Алекса на Ютубе про контур эаэемления, оказывается не все так просто. А тут на днях мне предложили заземлить оборудование путем вбивания анкера в бетонную стену и прикручивания к нему заземляющего кабеля, ссылаясь на ПУЭ п.1.7.109, что это тоже является заземлителем. Естественно пришлось от этого отвертеться, сказав, что оборудование и так стоит на бетонном полу и контачит с ним, значит заземлено. Прокатило. А правда, что подразумевает этот пункт, который рекомендует использовать бетонные стены как заземлитель, и как это технически использовать. Спасибо.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Заземление
« Ответ #1 : 26 Декабрь 2021, 20:36:05 »
Как заземление - нет.  А как заземляющие проводники - один такой проект видел. Но для этого к арматуре в стенах приваривались специальные розетки (для болтового присоединения), а сама арматура в стенах обязательным образом соединялась с заземляющим устройством здания.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Урий

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Заземление
« Ответ #2 : 27 Декабрь 2021, 10:13:46 »
Просто мне тыкнули в нос ПУЭ п.1.7.109. а там написано, что бетонные стены можно использовать в качестве заземления, а я, честно, не знаю как ответить по этому поводу.

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Заземление
« Ответ #3 : 27 Декабрь 2021, 20:17:58 »
Ну допустим, но далее вопрос в другом. По завершению работ, нужно будет сделать протокол проверки сопротивлений заземления, вот как и что оно там покажет :o
https://www.groundz.ru/_mod_files/ce_images/PROTOKOLS/protokol_ris.png
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2021, 20:23:18 от Алексaндр »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Заземление
« Ответ #4 : 28 Декабрь 2021, 01:10:44 »
Немного неточно вам ткнули нос, переткните обратно.

1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;


А стены зданий это уже совсем из другой оперы. И использование естественных заземлителей должно быть подтверждено проектным решением. Где оно? Нет? Send всех лесом.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Урий

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Заземление
« Ответ #5 : 28 Декабрь 2021, 12:47:41 »
Я взял фазу с автомата, и ввиде аргумента, стал водить проводом по бетонной стене. Автомат при этом на выбило. Это хороший аргумент, показавший, что бетонная стена не может использоваться в качестве заземлителя?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Заземление
« Ответ #6 : 28 Декабрь 2021, 17:51:04 »
Я взял фазу с автомата, и ввиде аргумента, стал водить проводом по бетонной стене. Автомат при этом на выбило. Это хороший аргумент, показавший, что бетонная стена не может использоваться в качестве заземлителя?
Сухой бетон плохо проводит ток. А вот сырой - наоборот, бетонные полы считаются самыми опасными. если на 1-м этаже находятся, а под ними - земля.
Но проводят эти стены, в основном, за счет находящейся внутри арматуры. Эта арматура должна быть при строительстве здания соединена с арматурой пола и с арматурой фундамента. Тогда из этой затеи может выйти что-то стоящее.
Многие считают, что в панельных домах, докопавшись до арматуры в стене, можно использовать оную в качестве заземляющего проводника. Я считаю - нет, по тем же причинам, что указал вам выше: не предусмотрено проектом. Хотя там как раз все кругом повязано.
Скорее всего у вас - н повязано. Надо считать так: нет веских аргументов в пользу того, что стены можно считать заземляющими проводниками - значит так считать нельзя. Это относится к электробезопасности персонала, поэтому очень важно!
И еще. Если на такую стену попадет фаза и ей будет некуда бежать при отсутствии связи с землей, то она будет ждать того, кто прикоснется к данной стене одной рукой и к батарее, скажем, отопления - другой. Смерть его будет лежать на совести тех, кто эту фазу на стену отправил.
Вопрос: они к этому готовы?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Заземление
« Ответ #7 : 28 Декабрь 2021, 23:07:26 »
Померий сопротивление вашего заземления PE относительно N нуля. Ноль сто пудова заземлен в землю)