Голосование

Какая из двух схем подключения ККИ применяется в Вашем регионе?

Схема по варианту 1
2 (66.7%)
Схема по варианту 2 (с возможностью подключения образцового счетчика)
1 (33.3%)

Проголосовало пользователей: 3

Автор Тема: Материалы к фильму про узел учета с трансформаторами тока  (Прочитано 9575 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Ссылка на фильм:
https://youtu.be/hzyc5r8bG3Y
Ссылка на паспорт ККИ от EKF:
https://yadi.sk/i/E0zZVH3ZhaPp5Q
Два варианта схем подключения ККИ прилагаются:
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Этот вариант подключения через ККИ позволяет подключать образцовый счетчик параллельно с штатным. Согласно ПУЭ п.1.5.23
Цитировать
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Roman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 32
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Спасибо за фильм!

Delta

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +6/-0
  • Инженер ЭИЛ
    • Просмотр профиля
Я уже писал - у нас требуют 8-проводную схему - заземление на трансформаторах, перемычки на клеммнике "на разрыв"
« Последнее редактирование: 26 Январь 2019, 21:52:44 от Delta »
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вадим Шефнер. «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала»

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
9-проводную схему
Интересно, ее везде так называют? Я вот от Вас первый раз этот термин услыхал.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Delta

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +6/-0
  • Инженер ЭИЛ
    • Просмотр профиля
Не знаю, как везде, но часто слышал.

то есть можно устроить "инспектор чешет репу и думает - какого черта ваш узел учёта не считает" но с подключением второго счетчика.
Для поверки счетчиков, например, есть энергомонитор
« Последнее редактирование: 26 Январь 2019, 21:59:11 от Delta »
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вадим Шефнер. «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала»

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
И как ее только не нарисуют...
Люби и знай свой форум. Только сейчас я обнаружил кнопку "вставить изображение". А до этого пытался через вложение с ограничением 192 кБ запихнуть.
Да уж, день точно не прошел зря.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Roman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 32
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Delta у нас тоже чаще всего схема подключения икк именно как Вы показали

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Delta у нас тоже чаще всего схема подключения икк именно как Вы показали
Уже после создания фильма я залез в "Требования к местам установки, схемам включения и метрологическим характеристикам приборов учета электрической энергии" и обнаружил там такую же схему.
Вот ведь зарекался в интернете информацию не искать... То же самое почти, но есть существенные отличия.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AntiWay

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
При подключении по варианту 2, на счетчике надо ставить перемычки между клеммами 1 - 4 - 7. Получается в токовые цепи (1 и 4) счетчика надо заводить по две жилы сечением 2,5.
А будут ли держаться надежно?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
А будут ли держаться надежно?
Жестким проводом - сбывается, держатся. Гибким не советую.
Есть еще вариант воплощения типа безразрывной перемычки. Провод надо согнуть так, чтобы получилась ее форма, а потом снять в нужных местах изоляцию.
Если речь идет о схеме, приведенной  в сообщении #8 данной ветки обсуждения, то перемычки там ставятся именно на счетчике.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2019, 20:34:27 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AntiWay

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Ок, спасибо.
Гибкий провод конечно исключается.

domenik74

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Подскажите сильно критично какие выводы заземлять на ТТ, И1 или И2. Просто IEKовские ТТ пришлось ставить вверх ногами Что бы Л1 был к вводному автомату. А когда подключал к ИК забыл про это и теперь И1 посажены на землю, а И2 заведены в ИК. В обычном тр-ре переменного тока это ни на что не влияет, а вот как здесь обстоит дело непонятно)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Если направление мощности идет от Л1 к Л2, то выводы от И1 должны идти к первым клеммам счетчика, а И2 - заземляться и становиться общими. Хотя от того, какие  выводы будут заземлены, в принципе ничего не поменяется. Но принято заземлять И2, чтобы не путаться в дальнейшем. Хотя и я по-другому видел.
Если поменять местами И1 и И2, то счетчик будет "считать" нагрузку в обратную сторону.
Поэтому, в случае, если Л1 и Л2 нельзя поставить так, чтобы мощность была направлена от Л1 к Л2, то меняются местами И1 и И2.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

domenik74

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Ясно, спасибо, придётся переделать)