Испытания и измерения > Другое по теме, списком не охваченное
Подготовка рабочего места для ЭТЛ
Игорь Деревнин:
--- Цитата: Минаков Максим от 10 Май 2022, 13:47:44 ---Работы на высоте должен проводить специально обученные персонал, согласно правилам работ на высоте, не важно, допускающий он или нет.
Почему по отдельному наряду? Эти работы требуют специальных мероприятий для предотвращения падения с высоты? Не все работы на высоте выполняются по отдельному наряду.
Главный механик приглашает вас для проведения работ и должен предоставить все необходимые условия.
--- Конец цитаты ---
По поводу отдельного наряда исхожу из того, что в наряде на работы в электроустановках 1 допускающий а "древние ведра" не везде имеют ограждения особенно при переходе с одной стороны крана на другую, соответственно есть риск падения и работы должны приравниваться к работам на высоте.
Приглашать должен механик? ответственный за подъемные сооружения нач. цеха в котором есть краны и обычно он пишет служебки на измерения. Главный механик не хочет грузить своих людей постоянными отключениями а нач. цеха никак на это повлиять не может напрямую
Игорь Деревнин:
--- Цитата: AlexZhuk от 10 Май 2022, 17:30:31 ---
--- Цитата: Минаков Максим от 10 Май 2022, 13:47:44 --- Эти работы требуют специальных мероприятий для предотвращения падения с высоты?
--- Конец цитаты ---
Вот у меня тоже сразу вопрос возник. По кранам полазить приходилось, но там не было предпосылок для выдачи нарядов на высоту. Все проходы к шкафам выполняются так, чтобы полностью исключить возможность нахождения человека в опасных условиях. Все ограждено, а оборудования, находящегося "за бортом" - минимум. Крановщик и обслуживающий кран персонал ведь не оформляют себе наряд на высоту каждый день?
С кран-балками вопрос другой, но и там обычно есть ремонтная площадка, с которой можно выполнять измерения безопасно.
--- Цитировать ---для измерений необходимо разобрать всю схему (отболтить каждый кабель от двигателя)
--- Конец цитаты ---
Больной для меня вопрос. Хрен с ним, когда кран новый, схемы есть, все на клеммниках нормальных подключено. А если старое древнее ведро, то там и местные электрики не понимают, как у них там все устроено. К сожалению, приходится констатировать факт, что порой проще не лезть в эти дебри, чем получать на выхлопе неработающий после измерений кран.
На практике скажу так: проблемы измеряющих - это проблемы измеряющих. Никто никогда не ходит с ними и ничего не отключает.
--- Конец цитаты ---
Последнее время выдавали протоколы на кабель от щита до кранового рубильника и даже не смотрели в сторону кабель до двигателей крана. Всех все устраивает, но только до тех пор пока ничего не произошло.
С кранами единственная проблема с отключениями. Если идем делать цеховые измерения то только с местным электриком. После того как поломку оборудования пытались скинуть на ЭТЛ сами ничего стараемся не отключать
AlexZhuk:
--- Цитата: Игорь Деревнин от 10 Май 2022, 22:16:59 --- После того как поломку оборудования пытались скинуть на ЭТЛ сами ничего стараемся не отключать
--- Конец цитаты ---
Я вот почему-то так и подумал, что идет теперь перетягивание каната из стороны "мы больше туда не полезем" в сторону "а нам это не надо".
Тогда проблема лишь в том, чтобы те, "кому не надо" осознали, что "таки надо". К сожалению, моя практика показывает, что тут как на зоне: надо сразу в хату правильно прописываться, тогда и посылать не будут. В общем, сплошные неуставные отношения, где приходится быть немного политиком и проявлять чудеса коммуникабельности. Поскольку практика показывает, что даже тыкнутый в пункт правил палец воспринят должным образом не будет.
Навигация
Перейти к полной версии