Автор Тема: Комплектные трансформаторные подстанции  (Прочитано 12971 раз)

miroshnikoff84

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте. В комплект КТП разного типа полной заводской готовности входят автоматические выключатели для отключения линий низкого напряжения.Они определенного номинала согласно схеме главных цепей. Вопрос: Разрешается ли изменять номинал, тип автомата, учитывая конечно номинальный ток трансформатора? Или будут проблемы с гарантией или еще с чем?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Насчет гарантии - вопрос к поставщику подстанции. Пишем письмо - получаем официальный ответ.
Менять, конечно, можно, но так, чтобы суммарная нагрузка все-таки не превышала мощность трансформатора. Учитывая то, что при сложении номиналов всех автоматов, несомненно, получится большая цифра. Так что грузить надо с умом. И вводной автомат РУНН должен быть отстроен соответствующим образом. Так как с завода, как показала практика, он приходит с уставками того завода, где автомат произвели, а не саму подстанцию. По умолчанию. Что не соответствует защите трансформатора от перегрузки согласно ПУЭ.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 422
  • Карма: +50/-4
    • Просмотр профиля
Здравствуйте. В комплект КТП разного типа полной заводской готовности входят автоматические выключатели для отключения линий низкого напряжения.Они определенного номинала согласно схеме главных цепей. Вопрос: Разрешается ли изменять номинал, тип автомата, учитывая конечно номинальный ток трансформатора? Или будут проблемы с гарантией или еще с чем?
Проще заказывать то что нужно по проекту, а не делать из не пойми чего нужное решение. Вопрос гарантии от изготовителя КТП в целом очень мутный, они по факту не за что не отвечают, скорее посредники. Если КТП приняли при сдачи в работу, дальше прыгаешь с ней как хочешь сам.
Насчет гарантии - вопрос к поставщику подстанции. Пишем письмо - получаем официальный ответ.
Менять, конечно, можно, но так, чтобы суммарная нагрузка все-таки не превышала мощность трансформатора. Учитывая то, что при сложении номиналов всех автоматов, несомненно, получится большая цифра. Так что грузить надо с умом. И вводной автомат РУНН должен быть отстроен соответствующим образом.
Не совсем так. Ставить автоматов можно сколько угодно и в любой вариации, защиту трансформатора выполняет головной аппарат. Он не должен быть больше перегрузочной способности транса. А отходящие любые. Иначе резервы не выполнить человеческие, что по технологии, что по линиям.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Проще заказывать то что нужно по проекту, а не делать из не пойми чего нужное решение.
Я тоже так думал, но писать не стал. Ситуации разные бывают. Проектировщики обычно навскидку выбирают номиналы автоматов на выходе. Подозреваю, из того, что предлагается по умолчанию.
Да и в процессе эксплуатации и дальнейшего развития электроустановок потребителей приходится принимать всяческие решения. Не все можно предусмотреть.
Цитировать
Ставить автоматов можно сколько угодно и в любой вариации, защиту трансформатора выполняет головной аппарат.
Вводной, точнее. Я о нем и писал.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 422
  • Карма: +50/-4
    • Просмотр профиля
Я тоже так думал, но писать не стал. Ситуации разные бывают. Проектировщики обычно навскидку выбирают номиналы автоматов на выходе. Подозреваю, из того, что предлагается по умолчанию.
Да и в процессе эксплуатации и дальнейшего развития электроустановок потребителей приходится принимать всяческие решения. Не все можно предусмотреть.
Подозреваю что просто не хватает опыта из разряда - "а что так можно?". Не знают что можно сделать схему, опросный лист составить и сделать заявку заводу.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
опросный лист составить и сделать заявку заводу
Насколько я в курсе, опросные листы присутствуют в заказной документации. Но на этапе формирования заказа не все четко и до конца представляют, до чего докатится строительство.
"За время пути собака могла подрасти" (с)
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи