Электроснабжение > Системы освещения и источники света

Монтаж освещения

(1/2) > >>

Нико123:
Здравствуйте. Согласно ПУЭ контактные соединения необходимо выполнять в распред. коробках. У меня в помещении 110 светодиодных светильников(линейных для реечного потолка и точечных для ГКЛ), плюс ваги в каждую коробку- достаточно накладно получается. Возможно ли обойтись без коробок на каждый светильник- грубо говоря на каждую группу по одной коробке, а потом кабель со светильника на светильник прокладывать? Как будет с точки зрения эксплуатации и надежности, может другие нюансы есть?

AlexZhuk:
Светильники шлейфом подключают, если они для этого предназначены. То есть, имеются два сальника (ввода) и техническая возможность зажать два провода в один зажим. Читать надо в описании светильника. Монтаж такой видел на люминесцентных.
Одна коробка может быть на несколько светильников. От нее - кабели в разные стороны к ним. И к следующей коробке и так далее.

Нико123:
Есть ли надёжная и простая в монтаже альтернатива вагам? С наличием и стоимостью вагов могут быть проблемы. Может быть зажимы от DKC или другого производителя?

Sharfik:
Если вы задаете такие вопросы, то лучше ничего не закладывать. Грамотно подобрать не сможете, а советы "знатоков" это не то за что отвечать проектировщик должен.
Технологию монтажа определяет монтажная организация, и чем выполнять соединения им выбирать. Может у них ультрозвуковая сварка есть :)

AlexZhuk:

--- Цитата: Sharfik от 25 Май 2022, 23:19:47 ---Технологию монтажа определяет монтажная организация, и чем выполнять соединения им выбирать. Может у них ультрозвуковая сварка есть :)

--- Конец цитаты ---
Хрен там. Количество коробок и метраж кабеля должны быть оговорены в проекте. Равно, как и применения ВАГО тоже, это все на стоимость влияет. Монтажники по смете покупают и монтируют. А смета составляется по проекту. Ни один сметчик не будет думать: а как мы там будем провода в коробках соединять? Я с такой ерундой постоянно сталкиваюсь. На клеммниках, например. Количество клемм в проекте указано, а концевые заглушки, стопора, маркировка клемм, маркировка клеммников, перемычки, разделители - это что, за свои деньги покупать? Тем более, как проект - так другая фирма-производитель. И у всех аксессуары друг к другу не подходят.
Вот вам объективная реальность.

--- Цитировать ---Есть ли надёжная и простая в монтаже альтернатива вагам?
--- Конец цитаты ---
С моей точки зрения, тут слово за господином заказчиком, для которого проект выполняется. Скажет - только ВАГО, значит, оно. А саамй простой способ - скрутка с клеммами ЗВИ. Подавляющее большинство недорогих монтажей так делаются. Для освещения вообще то, что надо. Скрутка качественно, в принципе, соединяет, а ЗВИ делают из нее винтовое соединение. Вроде и не придраться.
Есть еще СИЗы , но с моей точки зрения там не так все просто. Надо угадать, сколько проводов какого сечения надо ими будет соединить, чтобы грамотно подобрать. Ни разу, кстати, в руках их не держал, да и у нас даже в продаже их в магазинах строительных нет, в нашей провинции.
ВАГО, кстати, не панацея. Не все они хороши. Но для освещения потянуть должны, там токи небольшие.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии