Электроснабжение > Распредустройства
Однолинейная схема электроснабжения завода
James bond:
Здравствуйте. У нас в дипломной работе требуют установку в ЗРУ на гпп завода где стоит два силовых трансформатора 110/10 кв, по напряжению 10 кв четыре вольтметра хотя нейтраль изолированная соответственно только три фазы на каждую по одному вольтметру (должно быть только три), зачем нужен четвертый и как он там подключается? Зачем это не объяснили, ответ нигде не могу найти.
Минаков Максим:
К чему и как подключаются вольтметры?
AlexZhuk:
Пожалуй, это из серии бурной фантазии преподавателя.
Контролировать надо, в принципе, три линейных напряжения сети. Но так не делается или делается, но редко. Ставится трансформатор напряжения, обмотки НН которого соединены в звезду. Контролируются при этом фазные напряжения (между выводами а,в,с обмоток и выводом 0). Так можно увидеть результаты замыкания фазы на землю. Одна на "земле" - показания вольтметра ноль. На остальных - в корень из трех раз больше.
Есть более универсальный вариант: ставится один вольтметр и переключатель, позволяющий им одним измерить все линейные и фазные напряжения. Это штатная современная схема. Используется тот же ТН или группа из трех заземляемых ТН-ов. Добавлю, незаземляемые ТН не позволяют увидеть фазные напряжения и почувствовать замыкание на землю.
Что же касается вашего преподавателя, то посмею предположить, что три вольтметра он предполагает поставить на линейные напряжения (а может и фазные, кто его фэнтези разберет), а четвертый - напряжение на обмотке 3Uo. Но реально в этой обмотке я вольтметра ни разу не видел. Реле напряжения - может быть, а вольтметр - это слишком. Проще поставить три штуки на фазное, и все понятно.
Sharfik:
--- Цитата: James bond от 26 Май 2022, 18:09:17 ---Здравствуйте. У нас в дипломной работе требуют установку в ЗРУ ...
--- Конец цитаты ---
Есть схема в исходных данных задания?
James bond:
--- Цитата: AlexZhuk от 27 Май 2022, 00:11:59 ---Пожалуй, это из серии бурной фантазии преподавателя.
Контролировать надо, в принципе, три линейных напряжения сети. Но так не делается или делается, но редко. Ставится трансформатор напряжения, обмотки НН которого соединены в звезду. Контролируются при этом фазные напряжения (между выводами а,в,с обмоток и выводом 0). Так можно увидеть результаты замыкания фазы на землю. Одна на "земле" - показания вольтметра ноль. На остальных - в корень из трех раз больше.
Есть более универсальный вариант: ставится один вольтметр и переключатель, позволяющий им одним измерить все линейные и фазные напряжения. Это штатная современная схема. Используется тот же ТН или группа из трех заземляемых ТН-ов. Добавлю, незаземляемые ТН не позволяют увидеть фазные напряжения и почувствовать замыкание на землю.
Что же касается вашего преподавателя, то посмею предположить, что три вольтметра он предполагает поставить на линейные напряжения (а может и фазные, кто его фэнтези разберет), а четвертый - напряжение на обмотке 3Uo. Но реально в этой обмотке я вольтметра ни разу не видел. Реле напряжения - может быть, а вольтметр - это слишком. Проще поставить три штуки на фазное, и все понятно.
--- Конец цитаты ---
Здравствуйте спасибо за ответ, вот не большая часть двух схем правда на одной разомкнутый треугольник, а на другой применили треугольник