Испытания и измерения > Определение мест повреждения

Поиск обрыва фаз в кабеле

(1/2) > >>

Андрей_111:
Приветствую коллеги! Был случай на работе, повредился кабель в лотках (был доступ осмотра, после чего было найдено повреждение-обрыв двух фаз), однако перед осмотром пытался провести стандартные мероприятия по определению места повреждения и вот что имею.  Имеется трассо-дефектоискатель и генератор от "Связьприбор". Отправили однажды меня искать обрыв двух фаз (после включения выключателя выбило линию из-за чего не приходили две фазы). "мегер" уходил к бесконечности при исследовании поврежденного кабеля :(. Рефлектрометр показал место повреждения, однако трассировка этим "чудом" от Связьприбор не увидел обрыв двух жил. что интересно: после обнаружения обрыва подключил генератор и пошёл по линии трассоискателем, и что думаете, эта сволочь видела сигнал от генератора ЗА обрывом.. если бы кабель был не в лотках, то этим трассоискателем я не нашёл бы обрыв 2х жил. Как быть при обрывах кабеля?

Алексaндр:
Какой кабель, марка?
 В прочем можно заземлить противоположный (от генератора) конец кабеля (все жилы) крокодильчиками на землю.

AlexZhuk:
По рефлектомии: а какой коэффициент укорочения у кабеля, вы знаете? Мне вот, например, кажется, что такое оборудование остро заточено на кабели в металлических оболочках.
И, кстати, обрыв жилы в контрольном кабеле КАВВГ 24х2,5 мне когда-то найти не удалось. Мясо из загогулин. Но скорее всего, его как сварочный использовали до этого, соединив все жилы. Так что не факт.
По генератору: а как ток-то по кабелю шел? Через зазор в оборванных жилах? Вот и фонило все вокруг, включая лотки.

Андрей_111:

--- Цитата: Алексaндр от 05 Июнь 2022, 21:54:16 ---Какой кабель, марка?
 В прочем можно заземлить противоположный (от генератора) конец кабеля (все жилы) крокодильчиками на землю.

--- Конец цитаты ---

марку не скажу скорее всего Аввг со свинцовой бронёй и джутовой оплетке, противоположный конец был заземлен. Сопротивление мегером между поврежденными жил стремилось к бесконечности.

Андрей_111:

--- Цитата: AlexZhuk от 06 Июнь 2022, 19:20:02 ---По рефлектомии: а какой коэффициент укорочения у кабеля, вы знаете? Мне вот, например, кажется, что такое оборудование остро заточено на кабели в металлических оболочках.
И, кстати, обрыв жилы в контрольном кабеле КАВВГ 24х2,5 мне когда-то найти не удалось. Мясо из загогулин. Но скорее всего, его как сварочный использовали до этого, соединив все жилы. Так что не факт.
По генератору: а как ток-то по кабелю шел? Через зазор в оборванных жилах? Вот и фонило все вокруг, включая лотки.

--- Конец цитаты ---

По рефлектомии: коэффициент, признаюсь не знаю как выбирать.. однако был установлен 1.870 по команде начальника, оболочка свинцовая.
По генератору: проверочный ток с генератора, не знаю как через расстояние прошёл (напомню, жилу 2-3 см выжгло), вот я и удивляюсь как трассоискатель видел кабель ЗА обрывом :) как фонило, если изоляция поврежденных жил была хорошая по мегеру.