Испытания и измерения > Определение мест повреждения
Поиск обрыва фаз в кабеле
AlexZhuk:
--- Цитировать ---как трассоискатель видел кабель ЗА обрывом
--- Конец цитаты ---
С моей точки зрения он не видел ничего, кроме наводок от генератора, распространяющихся равномерно по всему кабелю.
Ivarbu:
--- Цитата: Андрей_111 от 07 Июнь 2022, 20:31:08 ---марку не скажу скорее всего Аввг со свинцовой бронёй и джутовой оплетке, противоположный конец был заземлен. Сопротивление мегером между поврежденными жил стремилось к бесконечности.
--- Конец цитаты ---
Кабель по описанию похож на АСБ как раз для него обычно используют коэффициент 1,87 а сигнал через ёмкость идет, возможно после повреждения сигнал слабеет.
Смотрите рефлектограмму внимательней, если обрыв в муфте, то просто по расстоянию выслушиваете ее.
А как подключали генератор, фаза-фаза или фаза земля?
Андрей_111:
--- Цитата: Ivarbu от 08 Июнь 2022, 01:03:59 ---
--- Цитата: Андрей_111 от 07 Июнь 2022, 20:31:08 ---марку не скажу скорее всего Аввг со свинцовой бронёй и джутовой оплетке, противоположный конец был заземлен. Сопротивление мегером между поврежденными жил стремилось к бесконечности.
--- Конец цитаты ---
Кабель по описанию похож на АСБ как раз для него обычно используют коэффициент 1,87 а сигнал через ёмкость идет, возможно после повреждения сигнал слабеет.
Смотрите рефлектограмму внимательней, если обрыв в муфте, то просто по расстоянию выслушиваете ее.
А как подключали генератор, фаза-фаза или фаза земля?
--- Конец цитаты ---
сигнал слабеет к концу линии, а не сразу после обрыва, поэтому прослушка не даст точного результата тем методом, который я использовал, а подключал генератор так: на начало поврежденной фазы подключал генератор, концы кабеля были заземлены, кроме двух жил в начале КЛ. Вопрос по поводу коэффициента укорочения, в таблицах видел это значение для сечения 50мм2 и 240мм2, однако в этой таблице нет коэффициента для АСБ 70мм2, какой в этом случае поставить, подскажите пожалуйста?
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Вопрос по поводу коэффициента укорочения, в таблицах видел это значение для сечения 50мм2 и 240мм2, однако в этой таблице нет коэффициента для АСБ 70мм2, какой в этом случае поставить, подскажите пожалуйста?
--- Конец цитаты ---
А если методом линейной интерполяции?
В смысле, что-то между, но ближе к 50мм.
Ivarbu:
--- Цитата: Андрей_111 от 07 Июнь 2022, 20:31:08 ---Вопрос по поводу коэффициента укорочения, в таблицах видел это значение для сечения 50мм2 и 240мм2, однако в этой таблице нет коэффициента для АСБ 70мм2, какой в этом случае поставить, подскажите пожалуйста?
--- Конец цитаты ---
Мы обычно на все сечения ААБ, АСБ используем коэффициент 1,87, погрешность все равно будет из-за муфт и кабельных вставок все зависит от длины повреждения.
Навигация