Испытания и измерения > Проверка автоматических выключателей

Кто чем проверяет автоматические выключатели

<< < (4/9) > >>

AlexZhuk:

--- Цитировать ---По УПТР. У УПТР-2МЦ есть большой минус, требуется для работы линейное напряжение 380В, но как я писал выше мы им пользуемся в основном в КТП. С УПТР-1МЦ со сдвоенными короткими "концами" на автомате удавалось выжать 4,5 КА.
--- Конец цитаты ---
Конечно, 380В, не на всех "тестилках" от 220 В большие токи выдавишь, на нашей поХаной РТ2046 тоже с некоторого тока начиная 380 требуется.
А вот про всего 4,5кА - что-то жидко. Мы тут по 7 - 8 вваливали...

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Испытываем простую защиту прогрузкой по первичке.
--- Конец цитаты ---
Не страшно? Сети всякие бывают...

Александр Cергеевич:
Именно по первичке идет полная имитация режима кз и проверяется практически всё оборудование простой защиты от обтеканием тока до работы РЗиА без опер тока. УПТР-1 МЦ выдаем при прогрузке до 2 кА больше в наших сетях и не надо ( расчинано по токам кз)  для отсечки  - выставляем интервал 0,2 сек с опер питанием и 0,5 сек без опер питания. При этом ток потребления УПТР -1 МЦ от розетки 220 В не пре вышае 10 А. При МТЗ, 2, 3 ступени токи ещё меньше.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Испытываем простую защиту прогрузкой по первичке.
--- Конец цитаты ---
А-а-а, вы это не про автоматы, а про РЗА? Я, как мало знакомый с мануалом по УПТР, решил, что он имеет функцию устраивать реальный ток КЗ для проверки автоматов. Я где-то про такого"зверя" читал, но тип не помню.

promenergo:

--- Цитата: Александр Cергеевич от 05 Июль 2020, 20:55:56 ---Именно по первичке идет полная имитация режима кз и проверяется практически всё оборудование простой защиты от обтеканием тока до работы РЗиА без опер тока.

--- Конец цитаты ---
Бесспорно, что проверка срабатывания релейной защиты первичным током лучше. Но за неимением мощного прогрузочного устройства вполне можно обойтись проверкой обтекания токовых цепей ВАФом с прогрузкой РЗА по вторичке.
А вот для прогрузки автоматических выключателей на стороне низкого напряжения.. тут без оного не обойтись(((
Ваш предназначен (по мануалу) для автоматов до 350А.
Мы долгое время пользовались САТАРНом с трансформатором (до 10кА на выходе) для автоматов до 800А, но и этого часто недостаточно.