Испытания и измерения > Проверка автоматических выключателей

Кто чем проверяет автоматические выключатели

<< < (7/9) > >>

AlexZhuk:

--- Цитата: Минаков Максим от 01 Декабрь 2023, 18:39:29 ---Решили преобрести УПТР, в мануале написано, что это устройство проверяет АВ и с электронными расцепителями.

--- Конец цитаты ---
Проверять-то проверяют. Но в случае проблемы с выключателем производитель вполне обоснованно "съедет" на то, что проверка проведена неправильно. Хотя мы тоже РТ-хами все давим, что только может.
А что у вас за автоматы проверять планируется?

Минаков Максим:
Да пока в основном советские автоматы стоят, но в скором времени их будут менять, а на что будут менять, неизвестно.

AlexZhuk:

--- Цитата: Минаков Максим от 02 Декабрь 2023, 13:54:00 --- а на что будут менять, неизвестно.

--- Конец цитаты ---
Посодействуйте, чтобы заказывали все одной формы и сразу с тестилками!

Sergey. S:
Коллеги, здравствуйте!!! Задумались о покупке прибора для проверки АВ, и вот хочется посоветоваться, какой лучше приобрести? Вроде многие пользуется РТ-2048, но посмотрев фильм о приборе, как-то сомнения закрались. АВ номиналами от 10 до 250А, соответственно испытания отсечки так и тепловой защиты. Заранее спасибо!

Константин О.:
Не сомневайтесь, берите. РЕТОМ с нагрузочником стоит на порядок выше.
РТ-2048-02 - предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 10 до 160 А.
РТ-2048-06 - предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 25 до 400 А.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница