Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы тока

ТТ с разомкнутой вторичной обмоткой.

(1/2) > >>

WarOfNub:
Здравствуйте. Какие могут быть последствия, если при проверке коэффициента трансформации измерительного трансформатора не закоротить не измеряемые вторичные обмотки. Например измерять ток во вторичной обмотке 1И, а обмотку 2И оставить разомкнутой?

Минаков Максим:
В раскороченной обмотке появится потенциал и может шарахнуть.

AlexZhuk:

--- Цитата: Минаков Максим от 11 Июнь 2022, 15:50:00 ---В раскороченной обмотке появится потенциал и может шарахнуть.

--- Конец цитаты ---
Странно, но мы как-то пытались смоделировать эту ситуацию, но ничего не вышло. На практике при проверках просто не касаемся неиспользующихся выводов и даже близко руки не подносим. Работа в постоянном дефиците времени свое дело делает (

Минаков Максим:

--- Цитата: AlexZhuk от 13 Июнь 2022, 19:05:25 ---
--- Цитата: Минаков Максим от 11 Июнь 2022, 15:50:00 ---В раскороченной обмотке появится потенциал и может шарахнуть.

--- Конец цитаты ---
Странно, но мы как-то пытались смоделировать эту ситуацию, но ничего не вышло. На практике при проверках просто не касаемся неиспользующихся выводов и даже близко руки не подносим. Работа в постоянном дефиците времени свое дело делает (

--- Конец цитаты ---

Не зря же нам ПОТЭЭ это запрещает.

VinArch:

--- Цитата: Минаков Максим от 13 Июнь 2022, 20:01:41 ---
--- Цитата: AlexZhuk от 13 Июнь 2022, 19:05:25 ---
--- Цитата: Минаков Максим от 11 Июнь 2022, 15:50:00 ---В раскороченной обмотке появится потенциал и может шарахнуть.

--- Конец цитаты ---
Странно, но мы как-то пытались смоделировать эту ситуацию, но ничего не вышло. На практике при проверках просто не касаемся неиспользующихся выводов и даже близко руки не подносим. Работа в постоянном дефиците времени свое дело делает (

--- Конец цитаты ---

Не зря же нам ПОТЭЭ это запрещает.

--- Конец цитаты ---

Да, там наводится потенциал большой, при больших токах может более киловольта стать легко. В основном страдает изоляция Вторичка/магнитопровод/первичка . При проверках Ктт обычно большой ток не дается, обычно кратно меньше номинала, так что может и небольшое напряжение возникнуть. Мне попадался встроенные ТТ ТВ-35, на выключателе просто вся группа разомкнута была с 1990 года (с постройки подстанции) и они оказались живые. Наверное близких КЗ не было)