Минаков Максим:
Здравствуйте, товарищи электрики. Хотелось узнать у вас о некоторых способностях диодных мостов.

Ситуация такая: обычная схема управления на переменку. Стоит обычное промежуточные реле на постоянку с диодным мостом (рпв, для контроля положения выключателя), последовательно с катушкой отключения выключателя. Выключатель начал периодически сам отключаться, то стоит себе не отключается, то возьмёт и отключится неожиданно. При проверке обнаружили пробитым этот диодный мост, что и было возможной причиной неожиданных отключений выключателя, потому что через пробитый мост напряжение напрямую подавадось на катушку отключения.

Вопрос: может ли диодный мост работать в неопределённом для себя состоянии? А то я знаю только два состояния - рабочее и не рабочее.

AlexZhuk:
Непонятно насчет "неопределенного". Если нарисовать схему диодного моста с нагрузкой, а затем вместо одного из них нарисовать перемычку, то получаем короткое замыкание на входе на одной полуволне входного напряжения. На противоположной полуволне вроде работает, а толку то?
Если один из диодов оборвать, то мост превращается в однополупериодный выпрямитель.

Минаков Максим:
Постараюсь перефразировать.

Может ли диодный мост пробиться на КЗ, а затем после следующего включения держать рабочее напряжение?

AlexZhuk:
У диодов много вариантов неисправностей, ровно два. Первый - КЗ, второй - обрыв. Если мощное КЗ было через него, то скорее всего р-n-переход потом в обрыв ушел, как вариант.
Но я еще вашу схему с трудом понимаю, полагаю, что он там как проходной работает.

Алексaндр:
По ходу не в диоде дело, если пробьет, то коротить переменку будет. Если обрыв на плече, то половина напряжения будет, если оба плеча, то полный обрыв. Сам диод включить ничего не может, на него самого сначала напругу подать надо.