Автор Тема: Трансформатор типа ТРДЦН-63000\220\6  (Прочитано 12430 раз)

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте всем!
Тему с силовыми трансформаторами не нашел или плохо смотрел, поэтому прошу прощения, что создал тему здесь.
Подскажите, кто как данное явление видит, два трансформатора работают на х.х. служат для резерва по С.Н., как объяснить такой процесс, что один тр-ор имеет температуру обмотки 56 градусов, а другой 42, при том что температура масла, примерно равна у которого больше t обмоток 47, который не особо греется 40.
Почему этот вопрос возник, сдавая экзамен, очередная проверка знаний, комиссия задала вопрос такой, ну и соответственно отправили разбираться с ним...
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2022, 13:15:22 от Comosabe »

Нико123

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор типа ТРДЦН-63000\220\6
« Ответ #1 : 27 Июнь 2022, 17:53:01 »
Я думаю витковые замыкания  8) Трансформаторы подключены на шины? к разным секциям от разных источников?

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор типа ТРДЦН-63000\220\6
« Ответ #2 : 28 Июнь 2022, 07:25:26 »
Обмотки двух равнозначных, по табличным характеристикам,  силовых трансформаторов не могут быть совершенно одинаковыми. Разница в приложенном напряжении к обмоткам ВН силовых трансформаторов, некачественная сборка магнитопровода и намотки обмоток, разные сопротивления обмоток постоянному току могут привести к различным потерям холостого хода. Отсюда скорее всего и различный нагрев обмоток.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2022, 09:05:27 от Андрей Чуклинов »

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 280
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор типа ТРДЦН-63000\220\6
« Ответ #3 : 28 Июнь 2022, 19:37:06 »
Подскажите, кто как данное явление видит, два трансформатора работают на х.х. служат для резерва по С.Н..
Ток холостого хода, должен соответствовать паспорту трансформатора. Если ток будет больше, то соответственно энергия потерь увеличилась, и уходит в тепло.

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор типа ТРДЦН-63000\220\6
« Ответ #4 : 29 Июнь 2022, 11:54:12 »
Я думаю витковые замыкания  8) Трансформаторы подключены на шины? к разным секциям от разных источников?
Вот схема норм. коммутации.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2856
  • Карма: +280/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор типа ТРДЦН-63000\220\6
« Ответ #5 : 29 Июнь 2022, 19:59:39 »
А имеются в виду трансформаторы с РПН? Положения РПН одинаковы?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор типа ТРДЦН-63000\220\6
« Ответ #6 : 03 Июль 2022, 14:14:40 »
А имеются в виду трансформаторы с РПН? Положения РПН одинаковы?
Да положение РПН у обоих 9, тр-ры Т-5, Т-6.
« Последнее редактирование: 05 Июль 2022, 18:42:56 от Comosabe »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2856
  • Карма: +280/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор типа ТРДЦН-63000\220\6
« Ответ #7 : 22 Август 2022, 19:18:22 »
У одинаковых по мощности и прочим параметрам силовых трансформаторов величина измеренного на заводе после сборки напряжения короткого замыкания в процентах (Uк), написанная на шильдике, может отличаться. В связи с уже описанными выше конструктивными отличиями, небольшими допущениями, которые неизбежны при производстве. Наверное, такой ответ от вас хотели - разное Uк.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи