Автор Тема: Дуговая защита.  (Прочитано 18446 раз)

Ник Никм

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Дуговая защита.
« Ответ #15 : 08 Июнь 2022, 19:01:17 »
Здравствуйте! По дуговой защите материал по проектированию на несколько ПС, но база одна - ДУГА-0. Поэтому, хотел бы подготовить полноценный материал для форума, который включал бы не только теорию, но и фото с разных ячеек. Начали монтаж дуговой в ячейках типа К-27, К-12, К-26. Вопрос: внутри ячеек прокладывать оптику (ВОД) в металлорукаве или гофре? В ПУЭ не нашел требование.

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Дуговая защита.
« Ответ #16 : 09 Июнь 2022, 10:52:06 »
В ячейках КРУ от производителя "БЭМП" оптические датчики проложены в гофре.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Дуговая защита.
« Ответ #17 : 09 Июнь 2022, 23:56:06 »
В ячейках КРУ от производителя "БЭМП" оптические датчики проложены в гофре.
Мы как-то прокладывали просто по металлу, используя самоклеящиеся площадки. Это, конечно, не показатель, но при этом старались выбирать наиболее защищенные места. Чтобы при ревизии электромонтеры не оторвали.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи