Электроснабжение > Общие вопросы
прокладка кабельных линий и электропроводок вблизи межэтажных проемов и т.п.
Павел94:
--- Цитата: Sharfik от 11 Июль 2022, 16:13:32 ---Ничего не понял. В зоне работы крана, тельфера мы ничего не устанавливаем. Если длина пути до 40м, то подвод питания делается на струне гибким кабелем, вдоль хода. Если больше, там другие решения с троллеями нужны. В зависимости от помещения, где то красивые импортные пригодны, где то надо делать из уголков.
Решения тут - "А30-95 Подвес гибкого кабеля". Для простых тельферов в спецификации указываешь номер решения согласно типового проекта и указываешь какой материал надо.
ПС: Для больших кранов - 5.407-68 "Прокладка главных тролеев"
--- Конец цитаты ---
Спасибо!!!Все по делу.
Уточню - есть тельфер (Г.П. 2тонны), длина рельса 10 м. В конце рельса проем 2.5х2.5м для подъбема грузов с нижних этажов. Как близко к этому проему можно прокладывать кабели, лотки...?
Навигация
Перейти к полной версии