Релейная защита и автоматика > Общие вопросы
Назначение ЗОН
den333415:
110кВ
Минаков Максим:
--- Цитата: den333415 от 04 Август 2022, 13:08:18 ---110кВ
--- Конец цитаты ---
Сеть 110 кВ работает преимущественно с заземленной нейтралью трансформаторов. Однако, в зависимости от режима работа сети, на некоторых трансформаторах, подключённых к одной линии, заземление нейтрали могут отключать.
AlexZhuk:
--- Цитата: Минаков Максим от 06 Август 2022, 13:47:35 ---Сеть 110 кВ работает преимущественно с заземленной нейтралью трансформаторов. Однако, в зависимости от режима работа сети, на некоторых трансформаторах, подключённых к одной линии, заземление нейтрали могут отключать.
--- Конец цитаты ---
Точнее: нейтраль заземляется только на одном трансформаторе, входящем в сеть по напряжению 110кВ. Иначе расчетные токи ОЗЗ превышают междуфазные.
Навигация
Перейти к полной версии