Современный расчёт потери (падения) напряжения в ЛЭП для самостройщиков
LiOPSIK:
Добавил к предыдущей схеме
дроссель ("пассивный ККМ"), вытащенный из БП АТХ на 300Вт
Я включал через него разные нагрузки - он просто сглаживает форму тока
колебательные процессы, как на фото - только в сочетании с кондером на 270мкФ и 2 лампами
где счетчик намерил +46 град , тоже не совсем понятно
LiOPSIK:
В этом эксперименте я подключил 2 лампы 40 Вт (последовательно)
к отладочной плате корректора коэфф. мощности (ККМ, PFC), которая выдает 420В =
IRPLPFC1 power factor correction pre-regulator
https://www.infineon.com/dgdl/irplpfc1.pdf?fileId=5546d462533600a4015356a0502d2c97
счетчик намерил активно-емкостную нагрузку
345-360= -15 град
что и видно на осциллографе
причем кривая тока даже ровней, чем от просто включенного в розетку пленочного конденсатора, который "звенит" на изломах синусоиды напряжения (высшие гармоники)
вывод:
Импульсные БП с ККМ (PFC) можно считать активно-емкостной нагрузкой
Без ККМ - пока непонятно...
хотя... если включить такой БП параллельно мотору или трансформатору...
LiOPSIK:
такой же результат выдал прожектор на 10 Вт из Леруа, что, конечно, не может не радовать. Но он был куплен давно, лет 10-15 назад.
334-360= -26 град
что и видно на осциллографе
LiOPSIK:
Так выглядит воткнутый в розетку пленочный конденсатор из фонаря ДРЛ
270-360= -90 град, что соответствует чисто емкостной нагрузке
форма тока ломанная из-за высокочастотных гармоник (на изломе синусоиды)
LiOPSIK:
а так выглядит - включенный последовательно с дросселем из БП АТХ
сигнал -сглажен
наблюдаем резонансный эффект
напряжение на конденсаторе больше напряжения сети