Современный расчёт потери (падения) напряжения в ЛЭП для самостройщиков

<< < (7/18) > >>

LiOPSIK:
и последний на сегодня замер
большая светодиодная лампа 60 Вт "тарелка", она без ККМ

мотор 5 Вт      +14 ВАр
лампа 60 Вт    -72 ВАр

вместе 65 Вт   -71 ВАр

что сказать, активную мощность счетчик верно меряет
основную свою функцию выполняет

Алексaндр:

--- Цитата: LiOPSIK от 31 Октябрь 2022, 23:02:18 ---
--- Цитата: Алексaндр от 31 Октябрь 2022, 22:40:53 ---Нагрузка стала индуктивного характера, сдвиг по фазе )

--- Конец цитаты ---
Вы картинки смотрели прежде чем написать? Видно ж, что мало чего поменялось. Дроссель маленький.

--- Конец цитаты ---
и сдвиг тоже маленький, я ж тоже раньше осциллографом баловался.

LiOPSIK:
вчера забыл опубликовать еще 1 эксперимент

большая светодиодная лампа 60 Вт "тарелка", включенная напрямую

и она же, через дроссель от БП АТХ 300 Вт

дроссель сглаживает форму тока
и делает сдвиг на 1 клеточку, 36 градусов

но показания счетчика меняются значительно, с -75 до +58 ВАр
конечно же, дроссель не мог дать такой прирост, в 133 ВАр
значит налицо неверные показания счетчика

дроссель дает на самом деле 0,05...0,1 ВАр
(настолько меняется реактивная мощность, если его включать последовательно с лампой 60Вт или св д прожектором 10Вт с ККМ)

какова реактивная мощность этой лампы остается загадкой

предполагаю, что китайцы, которые производят блоки питания, тоже криво мерили реактивную мощность (и косинус фи) и очень радовались таким результатам)))

но, все же дроссель дает пользу
и может считаться корректором коэфф. мощн.
ведь коэфф. мощн состоит из косинусва фи и коэф. искажений
а дроссель их заметно снижает, уменьшает гармоники
счетчик намерил уменьшение Ki, % с 106 до 89


еще через этот дроссель включал обогреватель, 1,25кВт
с дросселем, он уходил в насыщение, разумеется
намерено было 1,1 кВт, и добавлялось 260 ВАр

LiOPSIK:
напряжение сети 228 В, на дросселе 14В, на лампе 227 В
сопротивление дросселя около 2 Ом

по векторной диаграмме получается угол -25град

лампа активно-емкостной потребитель
косинус фи =0,91

пс
тестер простой, не true rms, погрешность измерения напряжения на дросселе и лампе присутствует

UPD
померил тестером с true rms
напряжение сети 224 В, на дросселе 22В, на лампе 222 В
заметная разница 14 и 22 вольта
угол 21 град
косинус фи =0,93

Алексaндр:

--- Цитата: LiOPSIK от 01 Ноябрь 2022, 10:56:18 ---лампа активно-емкостной потребитель

--- Конец цитаты ---
Я так понимаю в лампе есть диодный мост, а за ним накопительная емкость. Такая цепь нагрузки не относится к реактивной емкостной. Реактивная нагрузка подразумевает накопление энергии, и  возврат этой энергии обратно в сеть. Ток ходит, а счетчик не мотает.