Электроснабжение > Воздушные линии

Современный расчёт потери (падения) напряжения в ЛЭП для самостройщиков

<< < (13/18) > >>

LiOPSIK:
4. трансформатор и включенная через него лампа 60 Вт
на дросселе 7,0В 0,31А 22,6 Ом
ток - справа
как видим, картинка схожа с предыдущей

LiOPSIK:
5. конденсатор 9 мкФ
на дросселе 25,6В 0,72А 35,6 Ом
напряжение на нем выше входного
ток - слева

LiOPSIK:
6. конденсатор и лампа параллельно
на дросселе ...
ток - слева

форма тока оказалась похожей на предыдущий замер, где 1 конденсатор, и я подумал, что неправильно замерил, типа забыл подключить лампу.
ошибся в записи на бумагу напряжения дросселя

при подключении конденсатора - лампа горит ярче
он компенсирует индуктивную потерю напряжения на дросселе

сегодня перемерил, оказалось верно

но при отключении произошел бросок напряжения на дросселе, который привел к сгоранию счетчика, который стоял после него(((

LiOPSIK:
7. конденсатор и лампа последовательно
на дросселе 5,4В 0,24А 22,5 Ом
ток - слева

LiOPSIK:
8. трансформатор на х.х. и конденсатор параллельно
на дросселе 19,0В 0,52А 36,5 Ом
напряжение больше входного
ток - слева

Навигация