Электроснабжение > Воздушные линии
Современный расчёт потери (падения) напряжения в ЛЭП для самостройщиков
LiOPSIK:
9. конденсатор и трансформатор, нагруженный лампой, параллельно
на дросселе 20,5В 0,60А 34,2 Ом
напряжение больше входного
ток - слева
LiOPSIK:
повторный 6 замер
на дросселе 18,5В 0,76А 24,3 Ом
лампа и конденсатор
счетчик по паспорту выдерживает напряжения до 460 В по любой фазе
но тут видимо слишком сильный скачок был
выбило 1 диод в блоке питания
сгорел резистор, который стоял перед ним,
а под ним шли дорожки к микроконтроллеру,
их прожгло насквозь и текстолит платы, дымило сильно
печально, это был новый свежий (2015) многофункциональный счетчик
теперь буду мерить 1 счетчиком, вместо второго - вольтметр. всё равно их показания были очень похожие.
LiOPSIK:
10. ККМ и включенные в него 2 лампы по 40 Вт
на дросселе 8,5В 0,32А 26,6 Ом
в сети 230, на ккм - 230
бОльшая синусоида - напряжение
11. светолиодная лампа "тарелка" 60 Вт
на дросселе 23В 0,37А 62,2 Ом
в сети 230, на лампе - 229
счетчик определяет активно-индуктивную нагрузку
LiOPSIK:
12. фото 1 и 2
ККМ и "тарелка" вместе
на дросселе 27,5В 0,64А 43 Ом
в сети 230, на лампе и ккм - 229
счетчик определяет активно-индуктивную нагрузку
что интересно, в последних трех опытах падение напряжения на дросселе от 8 до 28 вольт, а потери напряжения почти нет, на лампы приходят все 230 вольт
потому что они, видимо, активно-емкостная нагрузка
реактивные части напряжения в противофазе
а когда включал трансформатор на х.х.
напряжение после дросселя падало на величину падения напряжения на дросселе
потому что совпадают по фазе
13. фото 3 и 4
трансформатор и включенный в него ккм
в сети 232, на дросселе 8, после дросселя 228
LiOPSIK:
--- Цитата: LiOPSIK от 08 Ноябрь 2022, 01:58:57 ---... на лампы приходят все 230 вольт
--- Конец цитаты ---
напряжения около 230 и отличаются на 1 вольт
для того, чтобы сделать верные выводы, надо мерить 1 прибором
но спалить еще 1 счетчик не входило в мои планы
поэтому мерил аккуратно, сначала подключал нагрузку (так же через дроссель), а потом счетчик (фаза 1), потом отключал его, потом нагрузку
результаты
прожектор 10 Вт (с ККМ) - на нем на 0,2В больше, чем в сети (типа емкость)
на дросселе 1,4В
ККМ и лампы 2х40 Вт - на нем на 0,5В больше, чем в сети (типа емкость)
на дросселе 8,6В
светодиодн лампа 60 Вт - на нем на 0,7В меньше, чем в сети
на дросселе 22В
лампа накаливания 60 Вт - на ней на 0,6В меньше, чем в сети
на дросселе 5,5В
лампа накаливания 150 Вт - на ней на 2В меньше, чем в сети
на дросселе 14,9В
скриншота нет
напряжение на дросселе мерил тестером с true rms
вывод... импульсные БП и выпрямители без ККМ ближе к активной нагрузке по характеру?
Навигация