Электроснабжение > Воздушные линии
Современный расчёт потери (падения) напряжения в ЛЭП для самостройщиков
LiOPSIK:
включил после дросселя трансформатор и эту лампу параллельно
идет тот же звук, но меняющияся во времени
форма сигнала плавает
счетчик видит нагрузку как индуктивную
спецэффекты такие же, как и в предыдущем
--- Цитата: LiOPSIK от 09 Ноябрь 2022, 20:56:42 ---замечу, трансформатор в таком включении издает посторонние высокочастотные звуки. при подключении к дросселю фазы 1 счетчика (небольшая нелинейная нагрузка) - тональность меняется. Если закоротить дроссель - звуки пропадают.
напряжение на дросселе19,7В (с фазой 1 счетчика - 21 В)
после дросселя на 4 В меньше, чем в сети
--- Конец цитаты ---
LiOPSIK:
думаю, эксперименты с дросселем пора заканчивать...
в эксперименте
http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1056.msg7565.html#msg7565
была ветодиодная лампа без ккм, включенная после трансформатора
сейчас же я их включу параллельно
"реактив" есть, но меньший, 67 ВАр против 94 ВАр
форма сигнала похожая, есть зазубрины на пиках тока, а в том эксперименте их не было - трансформатор сглаживал
LiOPSIK:
транс и ккм параллельно
ф.3 напр и ток на вх тр-ра
ккм -17 вар
транс +32 вар
вместе +20 вар
поэтому график тока справа
более менее ккм скомпенсировал "реактив" транса
ккм черед транс
http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1056.msg7566.html#msg7566
последние 2 скриншота - компьютер, относятся к следующему посту
LiOPSIK:
транс на х.х. и компьютер параллельно
ф.1и2
комп в дежурном режиме -24 вар
транс +32 вар (в прошлых измерениях было больше, т.к. ночью напряжение выше)
вместе +12 вар
"скомпенсировались"
ф.3и4
комп в процессе самотестирования -42 вар
транс +32 вар
вместе +20 вар
почему то не "скомпенсировались"
возможно ошибка измерения, ток очень зашумленный, такая вот нагрузка, эта вычислительная техника
комп через транс
http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1056.msg7567.html#msg7567
LiOPSIK:
подведем итоги экспериментов
разделим нагрузки на 5 типов:
активная (лампы, нагреватели)
активно-индуктивная (моторы)
ёмкостная
импульсные БП без ККМ (светодиодные лампы, зарядники)
импульсные БП с ККМ (которые обязаны производить)
оцениваем по критериям
- создает ли реактивную мощность
- как ведет себя в паре с линией электропередач
пс
предполагаю почему счетчик определяет импульсные БП без ККМ как емкостнкую нагрузку, когда кроме них ничего не подключено. При заряде ток действительно опережает напряжение, но последующего разряда в сеть не происходит, как такового сдвига фаз, характерного для емкостной нагрузки нет.
Навигация
Перейти к полной версии