Автор Тема: ВМПЭ 10, восстановление постоянного тока  (Прочитано 11347 раз)

Iluha_rza

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
На одной подстанции, которую внесли в график на этот год обнаружил что  система оперативного тока (постоянного) полностью демонтирована, а на 3 ячейках релейка живая, правда с 80 года не обслуживалась. Реле тока зашунтировано, а масленники ВМПЭ10 включаются от кочерги. На стене раньше когда-то висел шкаф с большими диодами, но сейчас его нет. Вопрос вот какого плана: если поставить диодный мост на 50А и 600В и откинуть катушку включения, будет ли работать схема?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ВМПЭ 10, восстановление постоянного тока
« Ответ #1 : 20 Август 2019, 00:03:10 »
Цитировать
Реле тока зашунтировано
Это какое: РТ80 (РТ40) или РТМ в приводе? Последний вариант, с использованием РТМ, был бы в данном случае панацеей. Ибо и при наличии шкафа с выпрямителем адекватное отключение от релейной защиты при КЗ вызывает некоторые сомнения. Выпрямитель откуда питаться будет? При коротком замыкании в сети его питания напряжение может "просесть" настолько, что его не хватит для срабатывания отключающей катушки.
Обычно на подстанциях для адекватной работы РЗА ставят либо аккумуляторные батареи (дорого, плюс обслуживать требуется), либо батареи с конденсаторами, заряжаемые предварительно от цепей ТН или токовых цепей защищаемых присоединений.
Вот тут я пытался про такие рассказать, но очень криво получилось. Раритетные устройства снабжения подстанции постоянным оперативным током
Оперативный ток с непосредственным питанием от шин подстанции считается ненадежным источником. Хотя в вашем случае это лучше, чем ничего. Поэтому в установке диодов особого криминала не вижу. Только надо обязательно посмотреть, на какое напряжение катушки в приводах и проанализировать, как в точности был подключен шкаф.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Iluha_rza

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: ВМПЭ 10, восстановление постоянного тока
« Ответ #2 : 20 Август 2019, 00:40:24 »
РЗА состоит из 2-х, РТ-85 и РП-254, была мысль установить туда РТВ или РТМ, но негде. Специфичный ввыключатель и конструкция не позволяет там реализовать, нет отключающей тяги длинной. Старые диоды висели на трансформаторах 0,4.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ВМПЭ 10, восстановление постоянного тока
« Ответ #3 : 20 Август 2019, 00:50:55 »
Батарей конденсаторов точно не было? И еще момент: схема РТ-85 точно не с дешунтированием? Хотя, если РТМ нет, то точно не с дешунтированием.
Просто не верится, что защиту собрали вот так вот, с таким питанием. АПП хотя бы есть по переменке?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Iluha_rza

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: ВМПЭ 10, восстановление постоянного тока
« Ответ #4 : 20 Август 2019, 01:00:09 »
Сейчас есть шкаф с плавкими вставками, подстанция 79г.в., рядом на стене со шкафом пустует место от шкафа с выпрямителями, размером примерно с советский телевизор. И кабеля уходящие и приходящие на полу. Вот ещё думаю один Ильина каждую ячейку мост ставить. В этом выключателе ВМПЭ катушка включения очень мощная и её придётся отключать, по сопротивлению у неё около 2 Ом, а у отключающей - 90 Ом.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ВМПЭ 10, восстановление постоянного тока
« Ответ #5 : 20 Август 2019, 01:12:54 »
Цитировать
В этом выключателе ВМПЭ катушка включения очень мощная и её придётся отключать, по сопротивлению у неё около 2 Ом, а у отключающей - 90 Ом.
С такими шкафы типа ВАЗП обычно справлялись. Но судя по "габаритам с телевизор" - это у вас не ВАЗП, он с нормальный напольный шкаф размером.
Кстати, ток включения у ВМПЭ можно в техдокументации посмотреть. Не думаю, что он такой уж огромный. Для привода ПЭ в цепях ШП ставили предохранители на 25А.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи