Сергей Р:
Алекс, добрый день! Подскажи, пожалуйста, не сталкивался ли ты со старыми польскими автоматами Type WIS 100 Ema Elester? У нас постоянно они попадаются у заказчиков на старых производствах. Ни паспортов, ни документов в интернете... Как их прогружать, где взять нормы, характеристики?

AlexZhuk:
Я - нет. Как прогружать - реальные цифры получили и записали. Отсечка какая есть, а по тепловой ... при трехкратном время получили - и в протокол. В примечании можно для надежности указать, что паспортные данные на данный выключатель отсутствуют, чтобы меньше вопросов было.
А на шильдике что, никаких уставок по отсечке и тепловой нету?

Сергей Р:
Алекс, вот, высылаю шильдик во вложении. Wyzw. - это по-польски сокращенно "расцепитель". Непонятно обозначение - это номинальный ток расцепителя и уставка электромагнитного расцепителя или уставка теплового и электромагнитного расцепителя? В некоторых случаях на первом месте до слеша - прочерк...

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Wyzw. - это по-польски сокращенно "расцепитель"
--- Конец цитаты ---
Если это так, то:
- номинальный ток контактной системы автомата - 100А;
- номинальный ток теплового расцепителя - 50 А;
- ток отсечки - 600А.

Сергей Р:
Алекс, нашел в интернете, что советский аналог WIS-100 - автомат А-3124 100А с комбинированным или электромагнитным расцепителем. В моем случае расцепитель - комбинированный.