Электроснабжение > Распредустройства
Допустимая температура шин
Павел94:
Подскажите есть ли нормативы? померили в одном ЩСУ - 120 градусов.
Алексaндр:
Наверно не оно, но есть такой параграф в ПУЭ 1.3.22
Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и окрашенных шин приведены в табл. 1.3.29-1.3.35. Они приняты из расчета допустимой температуры их нагрева +70°С при температуре воздуха +25°С.
Павел94:
Нашел справочник от ABB - длительно допустимая температура 95 градусов для медных шин.
Также нашел советский ВСН (правда уже недействующий)- наибольшая температура нагрева медных и алюминиевых шин без защитных поверхностей 95 градусов до 1000В, и 80 градусов выше 1000В.
Павел94:
--- Цитата: Алексaндр от 02 Сентябрь 2022, 09:42:09 ---Наверно не оно, но есть такой параграф в ПУЭ 1.3.22
Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и окрашенных шин приведены в табл. 1.3.29-1.3.35. Они приняты из расчета допустимой температуры их нагрева +70°С при температуре воздуха +25°С.
--- Конец цитаты ---
Спасибо!
Sharfik:
Не так давно на глаза попались наклейки для индикации перегрева шин https://www.lesiv.pro
Навигация
Перейти к полной версии