Константин О.:

--- Цитата: AlexZhuk от 27 Ноябрь 2022, 01:30:37 ---Насколько я правильно понимаю, визуальный осмотр выполняется на вновь смонтированном (реконструированном) оборудовании в целях определения соответствия выполненных монтажных работ проекту и требованиям НД. Какой смысл проверять это на оборудовании, находящимся в эксплуатации?
--- Конец цитаты ---

По ГОСТ 50571.16-2019:
6.3.2 осмотр визуальный (inspection): Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям настоящего стандарта предназначен для подтверждения правильного выбора, надлежащего проведения монтажа и гарантирует, что электрооборудование установлено в соответствии с требованиями проекта и инструкциями изготовителя и его работоспособность не ухудшилась при нормальных условиях эксплуатации.

Upd. Кстати, вчера наконец-то получил Свидетельство в РТН! 8 месяцев заняла перерегистрация...

AlexZhuk:

--- Цитата: Константин О. от 29 Ноябрь 2022, 09:36:04 ---его работоспособность не ухудшилась при нормальных условиях эксплуатации.

--- Конец цитаты ---
Однако... Спасибо, буду знать.


--- Цитата: Константин О. от 29 Ноябрь 2022, 09:36:04 ---Upd. Кстати, вчера наконец-то получил Свидетельство в РТН! 8 месяцев заняла перерегистрация...

--- Конец цитаты ---
Поздравляю.