Это не три вторичных напряжения, в корне неверная фраза.
Это трехобмоточные трансформаторы. Вам, наверное, известно, что трансформатор может передавать электрическую мощность в любом направлении. Есть источник на стороне НН - может оттуда на ВН. Традиционно источник находится со стороны ВН, поэтому у многих есть шаблон, что если трансформатор 6/0,4кВ, то он может быть только понижающим и потреблять энергию из сети 6кВ, передавая ее на сторону 0,4кВ (потребителям).
Но поменяем традиционную схему распределительного устройства. С другого трансформатора подадим на шины 0,4кВ напряжение через секционный автомат. Включим автоматический выключатель на стороне НН нашего трансформатора, а питание секции 6кВ, с которой он питается, отключим. И в итоге наш трансформатор будет через шины 0,4кВ получать питание и выдавать энергию на шины 6кВ, снабжая их потребителей.
Эта схема не применяется, но наглядно показывает возможные варианты, которые мы теперь применим к трехобмоточному трансформатору.
Его обмотки соответственно именуются ВН (высокое напряжение, ваши 110кВ), СН (среднее напряжение, 35кВ) и НН (низкое напряжение, 10 кВ или 6кВ). По стороне ВН обычно идет питание откуда-то издалека, из энергосистемы. Далее с обмотки СН идет как бы отпайка на линии соответствующего напряжения, предназначенные для передачи электроэнергии на некоторое расстояние, а с НН питается уже какое-либо предприятие, находящееся в непосредственной близости от трансформатора. И есть такая фишка: на стороне 6кВ может быть генерация электроэнергии. Тогда трансформатор может работать, передавая энергию либо от стороны ВН в обе стороны (на СН и НН), либо со стороны НН на СН и ВН. Все будет зависеть от потребления мощности и вырабатываемой в данный момент электроэнергии на стороне НН. Трансформатор в этом случае именуют "трансформатором связи". Имеется в виду связь с энергосистемой, находящейся обычно на стороне 110кВ.