Электрооборудование > Силовые трансформаторы
Работа 3-х фазного трансформатора без одной фазы по высокой стороне.
vorundnah:
--- Цитата: mastaq от 08 Август 2023, 17:18:43 ---будет ли иметь значение, или это центральная фаза или крайняя?
--- Конец цитаты ---
В некоторой степени отличия будут. В рамках практики - несущественные.
mastaq:
--- Цитата: vorundnah от 08 Август 2023, 22:44:43 ---
--- Цитата: mastaq от 08 Август 2023, 17:18:43 ---будет ли иметь значение, или это центральная фаза или крайняя?
--- Конец цитаты ---
В некоторой степени отличия будут. В рамках практики - несущественные.
--- Конец цитаты ---
у меня более 300 трансформаторов. половина на опорах с воздушной линией. раз в месяц обязательно сгорает предохранитель (это тоже на опоре) или отгорает перемычка, кабель
приезжает дежурный электрик и передает нам какие напряжения он меряет. у меня коллекция записей
очень рознятся. понятно, что зависит от нагрузки, но картина напряжений не совсем понятна иногда
Навигация
Перейти к полной версии