Электрооборудование > Силовые трансформаторы
Работа 3-х фазного трансформатора без одной фазы по высокой стороне.
HardlinerDanil:
Нашел на другом форуме, обсуждение этого вопроса, там человек предоставил векторную диаграмму данного режима.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16389&view=findpost&p=112519
А также обсуждение данного режима на пикабу
https://pikabu.ru/story/chto_budet_s_napryazheniem_na_nizkoy_storone_transformatora_pri_obryive_fazyi_na_vyisokoy_storone_6414258
AlexZhuk:
По форуму электрик.орг.
Прочитав вот это измышление:
--- Цитировать ---Получается, что при обрыве (или замыкании на землю) одной фазы на стороне 6 кВ, на стороне 0.4 кВ напряжение одной из фаз вырастает в 2 раза! Это приведет к повреждению оборудования подключенного к такой фазе. Однако замыкание фазы на землю не является аварийным режимом и допускается работа в таком режиме до 2-ух часов до момента отыскания повреждения.
--- Конец цитаты ---
причем оставшееся без ответа, я глубоко вздохнул и подумал, что как были на этом форуме проблемы с высоковольтной частью, так и остались. Roman D, кстати, конечно, товарищ очень уважаемый и грамотный, но как-то раз был замечен в попытке толкнуть полную лажу при обсуждении вопроса по компенсации емкостных токов. Оказалось, про существовании этой темы он попросту не знал, что не помешало написать пост.
Остальное я не анализировал, векторная диаграмма составлена профессионально.
AlexZhuk:
По Пикабу.
--- Цитировать ---Добавлю: вопрос напряжений по фазам сильно зависит от симметричности нагрузки 0.4кВ
--- Конец цитаты ---
наверное, самый правильный ответ. А еще - про скачки напряжения на "здоровых фазах" до 500В вызывает, как ни странно, доверие. Поскольку подтверждено на практике.
Вот еще бы кто-нибудь хоть раз аварийную осциллограмму неполнофазного режима в такой сети выложил, цены бы не было. Да вряд ли такое случится - на сторону 0,4кВ редко заводят аварийные регистраторы, да и микропроцессорных терминалов там не найти.
лепездрик Александр:
ну я бы не сказал что неполнофазная работа трансформатора сильно заметна потребителям.У нас случилось так что на трансформаторе 6/0,4 кВ отгорела фаза по высокой. Заметили отгоревшую жилу через две недели.и ничего никаких отклонений напряжения кроме суточных.ток в 3 обмотке наводится засчет двух других рабочих обмоток.
AlexZhuk:
--- Цитировать ---на трансформаторе 6/0,4 кВ
--- Конец цитаты ---
А кокой был характер нагрузки трансформатора? Дом, село, промышленность?