Электроснабжение > Распредустройства
Оснастить шкаф термореле
Павел94:
Есть ли какая обязаловка что щит/шкаф должен быть с термореле, для 2х случаев:
1) При превышении температуры включается вентилятор
2) при понижении температуры включается резистор
Sharfik:
Непонятен вопрос. Если надо включать - включай.
ПС: Шкаф и ящик это из чего сделан щит.
AlexZhuk:
--- Цитата: Павел94 от 06 Сентябрь 2022, 16:18:35 ---Есть ли какая обязаловка что щит/шкаф должен быть с термореле...
--- Конец цитаты ---
Зависит от требований к эксплуатации электрооборудования, населяющего шкаф. А также от климатических условий, в которых он будет эксплуатироваться.
Например, при установке в шкафу частотных преобразователей установка вентиляции обязательна. Ибо он греется от выделяемого ЧП тепла, в результате чего сам ЧП может перегреться и выйти из строя.
Подогрев устанавливается не только при перспективе работать в морозы. Как известно, при понижении температуры влага, содержащаяся в воздухе, имеет способность конденсироваться на металлических и прочих поверхностях. Попадание в ненужное место - короткое замыкание. Поэтому грелки с термостатами в некоторых шкафах, особенно устанавливаемых на улице независимо от IP - нормальное и полезное явление.
Павел94:
--- Цитата: Павел94 от 06 Сентябрь 2022, 16:18:35 ---Есть ли какая обязаловка что щит/шкаф должен быть с термореле...
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: AlexZhuk от 06 Сентябрь 2022, 22:27:52 ---Зависит от требований к эксплуатации электрооборудования, населяющего шкаф. А также от климатических условий, в которых он будет эксплуатироваться.
Например, при установке в шкафу частотных преобразователей установка вентиляции обязательна. Ибо он греется от выделяемого ЧП тепла, в результате чего сам ЧП может перегреться и выйти из строя.
--- Конец цитаты ---
Я заказывал шкаф со схемой УПП. Также вентилятор (постоянно работающий) запроектировал + решетка с фильтром под забор воздуха. Поставщик поставил Термостат на вентилятор. Вот и спрашиваю.
Sharfik:
--- Цитата: Павел94 от 07 Сентябрь 2022, 08:43:38 ---Я заказывал шкаф со схемой УПП. Также вентилятор (постоянно работающий) запроектировал + решетка с фильтром под забор воздуха. Поставщик поставил Термостат на вентилятор. Вот и спрашиваю.
--- Конец цитаты ---
Нормальное решение. Зачем гонять вентилятор, и забивать фильтр если внутри и так нормальная температура. Если УПП без байпаса, то греться будет постоянно.
ПС: Но решетки должно быть две вход и выход воздуха.
Навигация
Перейти к полной версии