Электроснабжение > Распредустройства
Оснастить шкаф термореле
Павел94:
--- Цитата: Sharfik от 15 Сентябрь 2022, 12:11:06 ---Просто увидел и автомат, и контактор, и тепловуху и УПП. Удивило. Подумал параллельный байпас.
--- Конец цитаты ---
это все на случай выхода УПП из строя
Sharfik:
Может знаешь, но на всякий случай напишу. Если смотреть каталоги ABB, лекции Danfoss то перед ЧП, и УПП нужно ставить не автомат, а быстродействующий предохранитель. Для защиты электроники от повреждения(с учетом пускового тока двигателя). Смотрится конечно странно когда ток двигателя 30А, а предохранитель стоит 100А. Но вроде электроника не выгорает от КЗ.
Я эти быстродействующие об искался, у TDM только нашел или за бешеные деньги EATON.
Павел94:
--- Цитата: Sharfik от 15 Сентябрь 2022, 14:53:11 ---Может знаешь, но на всякий случай напишу. Если смотреть каталоги ABB, лекции Danfoss то перед ЧП, и УПП нужно ставить не автомат, а быстродействующий предохранитель. Для защиты электроники от повреждения(с учетом пускового тока двигателя). Смотрится конечно странно когда ток двигателя 30А, а предохранитель стоит 100А. Но вроде электроника не выгорает от КЗ.
Я эти быстродействующие об искался, у TDM только нашел или за бешеные деньги EATON.
--- Конец цитаты ---
Изначально был заложен УПП шнайдер (санкции). Читал инструкцию - там об этом написано. В китайском УПП - не припомню.
Я щас больше заморочился с наконечниками и шинами и выводами аппаратов медь+аллюминий. Оказывается не на все пускатели и автоматы разрешено подключать аллюминий( надо смотреть паспорт).
AlexZhuk:
--- Цитата: Sharfik от 15 Сентябрь 2022, 14:53:11 ---Может знаешь, но на всякий случай напишу. Если смотреть каталоги ABB, лекции Danfoss то перед ЧП, и УПП нужно ставить не автомат, а быстродействующий предохранитель. ...
Я эти быстродействующие об искался, у TDM только нашел или за бешеные деньги EATON.
--- Конец цитаты ---
Вот как раз из-за "обыскался" производители больше не пишут, что непременно нужны предохранители. Теперь пиарят автоматические выключатели, а кое-где я встречал технические решения с автоматами защиты двигателей (у АВВ это, например, серия MS). Один коллега докопался до представителей одной фильмы на выставке с вопросом "как вы это объясните?", но...
--- Цитировать ---Ну, я тут спрашивал у наших — все отводят глаза,
Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать?
--- Конец цитаты ---
И вот, предохранителей я уже давно не видел перед ЧП и УПП.
А дальше - такой момент. Полыхнуло в частотнике. Кто-то его будет ремонтировать? В подавляющем большинстве случаев, я думаю, выкинут на помойку и поставят новый. И смысл тогда в предохранителях?
P.S. Был случай коротыша по невыясненной причине в одном ЧП, совмещенном с барно электродвигателя. Скорее всего - косяк производителя. Он был защищен MS. Часть элементов с платы слизнуло.
Sharfik:
Ну у меня третья фабрика сейчас запускается с предохранителями. Про ремонт тоже спорно. Зависит от службы эксплуатации. Где то сами чинят, где то сдают на сервис. Вылетает не вся плата, а только отдельные компоненты, которые можно заменить. Т.е. не покупая целый ЧП заново, а только часть. Выкидывать ЧП стоимостью 1-2ляма это слишком.
Кажется у ABB и видел УПП миниатюрной серии стыкуемые с автоматом защиты двигателя.