Алексaндр:

--- Цитата: mastaq от 21 Ноябрь 2022, 15:27:35 ---вот схема ДА с неразрывным нулем

--- Конец цитаты ---
Какая модель дифа?

mastaq:

--- Цитата: Алексaндр от 21 Ноябрь 2022, 19:39:28 ---
--- Цитата: mastaq от 21 Ноябрь 2022, 15:27:35 ---вот схема ДА с неразрывным нулем

--- Конец цитаты ---
Какая модель дифа?

--- Конец цитаты ---

у многих изготовителей это есть
я посмотрю, отпишусь

mastaq:

--- Цитата: mastaq от 21 Ноябрь 2022, 21:25:32 ---
--- Цитата: Алексaндр от 21 Ноябрь 2022, 19:39:28 ---
--- Цитата: mastaq от 21 Ноябрь 2022, 15:27:35 ---вот схема ДА с неразрывным нулем

--- Конец цитаты ---
Какая модель дифа?

--- Конец цитаты ---

у многих изготовителей это есть
я посмотрю, отпишусь

--- Конец цитаты ---

АВДТ GE DMCEA60B20/030 если не ошибаюсь

blastbeat:
Судя по каталогу - ошибаетесь. Указано, что нейтраль у серии DMCEA6 коммутируемая. А вот у DICE60 или DICEA60 - некоммутируемая. Каталог - https://www.abn.by/pdf/GE/UZO%20Redline.pdf Надо было в пример привести DICEA60B20/030 или DICE60B20/030 =)

mastaq:
спасибо