Электроснабжение > Общие вопросы

Индикация в кнопочном посту и по месту

(1/2) > >>

Павел94:
Добрый день. Знаю (не могу найти ссылку) что кнопочные посты аварийных вентиляторов во взрывоопасной зоне должны иметь индикацию работы! Остальные электроприемники (не аварийные) должны иметь индикацию в кнопочных постах во ВОЗе?
Поделитесь пожалуйста ссылками

Sharfik:
Именно для взрывоопасных не встречал. Так же как в принципе чтобы было где то требование на кнопочном посту ставить световую индикацию обязательную. Все что касается свето и звуковой сигнализации, индикации это к КИПиА, их нормативы и профильные нормативы технологии смотреть надо.
По быстрому глянул СП 60.13330.2016, там п.12.2.9 регламентирует при каких условиях должна быть сигнализация "Авария", "Включено". Это не означает на пульте, это может быть и табло "беги взрываюсь"  ;D.

ПС: Если где увидишь требование применять кабели с изоляцией на 1кВ во взрывоопасных зонах, буду признателен за ссылку. Помню что видел, а где не помню.  :(

Павел94:

--- Цитата: Sharfik от 23 Сентябрь 2022, 21:49:22 ---Именно для взрывоопасных не встречал. Так же как в принципе чтобы было где то требование на кнопочном посту ставить световую индикацию обязательную. Все что касается свето и звуковой сигнализации, индикации это к КИПиА, их нормативы и профильные нормативы технологии смотреть надо.
По быстрому глянул СП 60.13330.2016, там п.12.2.9 регламентирует при каких условиях должна быть сигнализация "Авария", "Включено". Это не означает на пульте, это может быть и табло "беги взрываюсь"  ;D.

ПС: Если где увидишь требование применять кабели с изоляцией на 1кВ во взрывоопасных зонах, буду признателен за ссылку. Помню что видел, а где не помню.  :(

--- Конец цитаты ---
ОК!

Павел94:
За уши можно притянуть - ПУЭ 5.3.33 - На корпусах аппаратов управления и разъединяющих аппаратах должны быть нанесены четкие знаки, позволяющие легко распознавать включенное и отключенное положения рукоятки управления аппаратом. В случаях, когда оператор не может определить по состоянию аппарата управления, включена или отключена главная цепь электродвигателя, рекомендуется предусматривать световую сигнализацию.

Sharfik:
Увидел фразу про уши, вспомнил что еще хотел написать - Я так понял что вопрос появился потому что кто то сказал, что надо. А почему надо, мол ищи сам. Есть просто пункты нормативов, которые аналитически/косвенно/по аналогии применяются. Что то подобное ПУЭ 5.3.33 есть в гостах по технике безопасности.  Точнее наверно ПУЭ на их основе сделано. Там сказано, что человек однозначно должен различать где включено, а где выключено. Я сам когда по своим объектам ходил бесился от того, что весят кулачковые переключатели, накладные выключатели, и я косвенно догадывался что свет, но какой, фиг догадаешься. Стал в проектах прописывать требования, и в спецификацию закладывать таблички "Рабочее освещение", "Аварийное освещение".

И еще есть серия ГОСТ "Человеко машинный интерфейс". Там определено в какую сторону должны включаться/выключаться органы управления. В этом плане щиты, где автоматы стоят на боку, критику не выдерживают.

Навигация