Автор Тема: Испытания силовых трансформаторов 6-10 кВ  (Прочитано 13200 раз)

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Алекс, добрый день! Столкнулся с непредвиденной трудностью в испытании силовых трансформаторов 6-10 кВ. Коротко: имеем испытательную установку АИП-70М (Пенза, почти аналог АИД-70). Начинаем испытывать по методике транс, поднимаем напряжение - отключает встроенная защита от токов перегрузки (утечки). Это наблюдается у трансов мощностью 630 кВА и выше или у старых. Звонили производителю - говорит "Да, такая фигня имеет место. Нормально не испытаешь". Но нам от этого не легче... Что делать? Неужели надо покупать другую установку? А если надо, то какую? 

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытания силовых трансформаторов 6-10 кВ
« Ответ #1 : 21 Октябрь 2022, 18:28:49 »
А вы этой установкой электродвигатели 6-10 кВ пытать пробовали? Та же история будет. Мы со своими УКД-70 или АИД-70 постоянно утыкаемся в предельный ток утечки в 10 мА что на сухих трансформаторах, что на электродвигателях. И давно хотим приобрести что-нибудь на предельный ток 50мА.
Выходим из положения так:
1. поднимаем до предельного тока утечки и на этом стоп. Корявое испытание получается. Пользуемся редко.
2. переходим на постоянку, увеличиваем испытательное напряжение в 1,5 раза и пытаем. Формально не правильно, так как ПУЭ на трансформаторах и электродвигателях не предусматривает такого фортеля.
3. только сейчас додумался: а что, если разобрать соединение обмоток в треугольник/звезду и испытать пофазно? Я так поступал на ошиновке подстанций, где сырой фарфор из "прессованного риса", стартовые токи утечки (пока не высохнет) большие. Иногда изоляторов еще и много, что добавляет току в топку. Вот и пытал пофазно. А поскольку междуфазной изоляции там не наблюдается, оставшиеся фазы даже не заземлял. В случае с электродвигателями, полагаю, заземлить было бы неплохо. Но там ,в отличие от сухих трансформаторов, придется еще меры от пробоя в барно какие-то принимать, полагаю. А может, и пронесет - не такие уж там напряжения испытательные зело великие. 
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Испытания силовых трансформаторов 6-10 кВ
« Ответ #2 : 24 Октябрь 2022, 09:57:20 »
Алекс, а какую испытательную установку и какого производителя думаете приобрести? Есть уже какие-то мысли по поводу? УИВ-100/20Т не рассматриваете?
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2022, 11:41:41 от Сергей Р »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытания силовых трансформаторов 6-10 кВ
« Ответ #3 : 24 Октябрь 2022, 21:50:26 »
Мы рассматривали АИДы или АИСТы.
Стоп-кадр из фильма "Испытательная установка УКД-70" во вложении:
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Испытания силовых трансформаторов 6-10 кВ
« Ответ #4 : 25 Октябрь 2022, 08:52:20 »
Вот по поводу АИД-70М. Он ведь показывает на индикаторе ПУ мгновенные, а не среднеквадратичные значения испытательного напряжения и тока утечки? Хорошо ли это? Трудно по порой скачущим цифрам определить реальное значение... Или я не прав?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытания силовых трансформаторов 6-10 кВ
« Ответ #5 : 25 Октябрь 2022, 22:43:32 »
Вот по поводу АИД-70М. Он ведь показывает на индикаторе ПУ мгновенные, а не среднеквадратичные значения испытательного напряжения и тока утечки?
Технические характеристики АИД-70 здесь К сожалению, данных на АИД-70М не нашел.
Но сразу вопрос: как прибор может показывать мгновенные значения напряжения или тока, если они меняются 50 раз в секунду? Вы, наверное, имели в виду то, что цифры не стоят на месте , а постоянно изменяются:
Цитировать
Трудно по порой скачущим цифрам определить реальное значение
Я думаю, что если десятые доли киловольта и будут скакать, то это особого значения не имеет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи