На сколько я помню, броню (оболочку) кабельной линии из СПЭ испытывают если кабельная линия проложена в земле.
Да. Но мы об этом постоянно спорим с моим начальником. Во проложен кабель по эстакаде, на одной из полок повреждена оболочка. Через это повреждение на землю протекает ток, греет изоляцию, и там будет со временем повреждена именно уже основная изоляция кабеля.
По поводу испытаний: силовые жилы не заземляются, висят "в воздухе" (иначе вы еще и основную изоляцию постоянкой испытаете, дополнительно). Напряжение от испытательной установки прикладывается между поводком от экрана кабеля и заземляющим устройством (землей).
Перед этим обязательно измерьте сопротивление изоляции по той же схеме и, если там килоомы, даже не начинайте. Дело в том, что кабели из СПЭ порой прокладывают с такими нарушениями, что половина их не проходит испытание оболочки с положительным результатом. А искать повреждение оболочки - то еще занятие, особенно если она повреждена в нескольких местах. Общался с представителями ЭЛ, которые этим занимаются. Говорят, что на поврежденную оболочку нарываются очень часто, а ввязываются в поиси повреждения с явной неохотой.
Кто-то мне писал целый эпос, как попытка найти все повреждения оболочки привела к полной замене КЛ из СПЭ.