Павел94:
При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной класса В-I или В-Iа в помещение с нормальной средой, или во взрывоопасную зону другого класса, с другой категорией или группой взрывоопасной смеси, или наружу труба с проводами в местах прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение в специально для этого предназначенной коробке.

Коллеги, как это на практике? КТо сталкивался? может есть чертежи? Почему коробка а не заполнение трубы противопожарной пеной например и мастикой?

Sharfik:

--- Цитата: Павел94 от 21 Октябрь 2022, 08:53:40 ---Коллеги, как это на практике? КТо сталкивался? может есть чертежи? Почему коробка а не заполнение трубы противопожарной пеной например и мастикой?

--- Конец цитаты ---
Я точно помню что тебе в другой теме писал про это. Пена "противопожарная", в лучшем случает. Она не локализует газы до пожара. В соседние помещения не должен попадать "газ" который может взорваться. Для прохода через стены используются коробки типа "КПЛ". С двух сторон заполняется, посередине подключается испытательное давление. В особо плохих условиях, где все в герметичных трубах делается, еще и трубы заполняют каким то составом.
https://zeta.nt-rt.ru/images/manuals/08_korobky_chugunvzrivozash.pdf
У ВЭЛАНА чуть другие внешне, но тоже есть специально для проходок. Сегодня сайт что то не работает у них :(

ДОП:
Найди и изучи "ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон".
Есть типовые альбомы А603А...А631А, но все что там показано в основном оговорено и в ВСН 332-74. Это инструкции монтажной достаточно.

Павел94:

--- Цитата: Sharfik от 21 Октябрь 2022, 14:33:28 ---
--- Цитата: Павел94 от 21 Октябрь 2022, 08:53:40 ---Коллеги, как это на практике? КТо сталкивался? может есть чертежи? Почему коробка а не заполнение трубы противопожарной пеной например и мастикой?

--- Конец цитаты ---
Я точно помню что тебе в другой теме писал про это. Пена "противопожарная", в лучшем случает. Она не локализует газы до пожара. В соседние помещения не должен попадать "газ" который может взорваться. Для прохода через стены используются коробки типа "КПЛ". С двух сторон заполняется, посередине подключается испытательное давление. В особо плохих условиях, где все в герметичных трубах делается, еще и трубы заполняют каким то составом.
https://zeta.nt-rt.ru/images/manuals/08_korobky_chugunvzrivozash.pdf
У ВЭЛАНА чуть другие внешне, но тоже есть специально для проходок. Сегодня сайт что то не работает у них :(

ДОП:
Найди и изучи "ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон".
Есть типовые альбомы А603А...А631А, но все что там показано в основном оговорено и в ВСН 332-74. Это инструкции монтажной достаточно.

--- Конец цитаты ---
да я подобную тему открывал, но до конца так и не разобрался.
1) указанную всн я специально полностью распечатал. Как и сп423. В СП ничего про эти коробки нет
2) хорошо , со стороны стены ( отделяет взрывоопасную зону от невзрывоопасной зоны) поставили эту коробку. Так важно сам кабель правильно через стену проложить чтобы утечки не было. Как его правильно проложить?
3) теперь мне кажется стало понятно (не знаю правильно ли) почему в СП423 и других правилах кроме ПУЭ и всн нет про коробки эти ничего. Потому-что кабель используется специально для взрывоопасных зон ( не помню номер ГОСТа, но он 2019 года). Данные кабели сами проверяются давлением определенное время- собственно что выполняла коробка( помню читал как она проверяется - надо найти и посмотреть сильно ли отличается от проверки кабеля). И в итоге остаётся только разобраться с пунктом2 ( пена, мастика, супертонкая вата- заполнение патрубков).

Sharfik:
Есть такая штука проходка Roxtec. Вот она и ее аналоги сертифицированы на взрывоопасные зоны и заменяют решения созданные в 70х. Но стоит дико дорого.

Алексaндр:
ООО "Завод ГЕРМЕС" г. Пермь – российский производитель огнестойких взрывозащищенных кабельных проходок.https://кабельные-проходки.рф/product/
Roxtec из США, там поставка не мене 2 месяцев, под санкциями.