Электроснабжение > Общие вопросы
ПУЭ 7.3.105
Павел94:
--- Цитата: Алексaндр от 23 Октябрь 2022, 16:37:21 ---ООО "Завод ГЕРМЕС" г. Пермь – российский производитель огнестойких взрывозащищенных кабельных проходок.https://кабельные-проходки.рф/product/
Roxtec из США, там поставка не мене 2 месяцев, под санкциями.
--- Конец цитаты ---
на сайте написано открыли производство в ступино
Павел94:
--- Цитата: Sharfik от 23 Октябрь 2022, 03:21:47 ---Есть такая штука проходка Roxtec. Вот она и ее аналоги сертифицированы на взрывоопасные зоны и заменяют решения созданные в 70х. Но стоит дико дорого.
--- Конец цитаты ---
Это для газпрома
Delta:
Коробки не встречал, встречал наборные герметизирующие проходы, в частности собирали проходы производства Ясногорск - проем квадратного сечения забивается "кубиками" с отверстием под кабель и фиксируется специальным клином. Обеспечивает герметичность и взрывозвщиту
Sharfik:
--- Цитата: Павел94 от 24 Октябрь 2022, 09:22:35 ---Это для газпрома
--- Конец цитаты ---
Почему? Это для всех. У меня на кислородной станции живет прекрасно :)
--- Цитата: Delta от 24 Октябрь 2022, 10:19:36 ---Коробки не встречал, встречал наборные герметизирующие проходы, в частности собирали проходы производства Ясногорск - проем квадратного сечения забивается "кубиками" с отверстием под кабель и фиксируется специальным клином. Обеспечивает герметичность и взрывозвщиту
--- Конец цитаты ---
Про них выше и писали. Делают разные конторы, но в 2010г. их не было так много на рынке. До этих "модных" проходок уже было все придумано. Красиво, но не всегда нужно. Плоский кабель к них не засунуть, а электропроводка очень часто плоским идет.
--- Цитировать ---Roxtec
Модульные Кабельные Системы (mks-pro)
ООО "Завод ГЕРМЕС"
--- Конец цитаты ---
Павел94:
--- Цитата: Павел94 от 22 Октябрь 2022, 22:56:47 ---
--- Цитата: Sharfik от 21 Октябрь 2022, 14:33:28 ---
--- Цитата: Павел94 от 21 Октябрь 2022, 08:53:40 ---Коллеги, как это на практике? КТо сталкивался? может есть чертежи? Почему коробка а не заполнение трубы противопожарной пеной например и мастикой?
--- Конец цитаты ---
3) теперь мне кажется стало понятно (не знаю правильно ли) почему в СП423 и других правилах кроме ПУЭ и всн нет про коробки эти ничего. Потому-что кабель используется специально для взрывоопасных зон ( не помню номер ГОСТа, но он 2019 года). Данные кабели сами проверяются давлением определенное время- собственно что выполняла коробка( помню читал как она проверяется - надо найти и посмотреть сильно ли отличается от проверки кабеля). И в итоге остаётся только разобраться с пунктом2 ( пена, мастика, супертонкая вата- заполнение патрубков).
--- Конец цитаты ---
Отрезок кабеля подсоединяют в одно из двух отверстий
специальной ёмкости, в другое отверстие компрессором
подаётся избыточное давление в 0,3 кПа.
˃ Если давление в ёмкости в течение 5 секунд не упадёт
ниже 0,15 кПа, то кабель считается прошедшим
испытание и соответствующий ГОСТ Р 58342-2019.
При установке на трубопроводе для разделительного уплотнения
одной коробки КПР должен испытываться весь трубопровод, расположенный
во взрывоопасной зоне после разделительного уплотнения.
При этом трубопроводы после монтажа проводов и кабелей должны
быть испытаны на плотность, включая и разделительное уплотнение,
сжатым воздухом избыточным давлением:
а) в зонах класса В-1 —250 кПа (2,5 кгс/см2);
б) в зонах классов В-Ia и В-И—50 кПа (0,5 кгс/см2).
При этом в течение 3 мин. давление не должно уменьшаться более
чем на 50%.
--- Конец цитаты ---