Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления
Расстояние между вертикальными заземлителями
Павел94:
Какое расстояние должно быть между вертикальными заземлителями, для минимального экранирования их между собой? Например для длины заземлителя 3м
Sharfik:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294851/4294851274.htm
пункт 2.20 и далее. Там таблица с коэффициентами КПД будет.
Ivarbu:
--- Цитата: Павел94 от 10 Ноябрь 2022, 11:00:38 ---Какое расстояние должно быть между вертикальными заземлителями, для минимального экранирования их между собой? Например для длины заземлителя 3м
--- Конец цитаты ---
Насколько помню было так, длина стержня и длина шага одинаковый, если 3м в глубину то и 3м шаг между электродами
mastaq:
--- Цитата: Павел94 от 10 Ноябрь 2022, 11:00:38 ---Какое расстояние должно быть между вертикальными заземлителями, для минимального экранирования их между собой? Например для длины заземлителя 3м
--- Конец цитаты ---
вы коснулись очень непонятой темы. как кто то написал, это сегодня помесь знаний, гаданий и везения
во первых чистую землю найти почти невозможно и путь тока от заземлителя к глухозаземленной нейтрали очень непонятен.
вся теория, что ток стекает с заземлителя, земля впитывает ток и т.д. как то придуман. зачем то
по сути Вашего вопроса - расстояние между заземлителями, расстояние равное длине штырей или 3 метра или 20 метров (нулевая зона) никак практически не подтверждаются
и даже рассмотрение заземлителей как параллельное или последовательное - тоже измерениями не подкрепляется
я говорю это из опыта десятков тысяч заземлителей в течение 20 лет, что я наблюдаю
Sharfik:
--- Цитата: mastaq от 18 Ноябрь 2022, 21:47:23 ---я говорю это из опыта десятков тысяч заземлителей в течение 20 лет, что я наблюдаю
--- Конец цитаты ---
А вас не смущает что методика, выше по ссылке приведенная, достаточно подробно описывает зависимость работы заземлителей и подобные вещи люди разрабатывали не с позиции "мне кажется", а делая изыскания научные?