Автор Тема: Оснастить шкаф термореле  (Прочитано 25124 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Оснастить шкаф термореле
« Ответ #15 : 15 Сентябрь 2022, 14:23:18 »
Просто увидел и автомат, и контактор, и тепловуху и УПП. Удивило. Подумал параллельный байпас.
это все на случай выхода УПП из строя
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2022, 21:10:28 от AlexZhuk »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 427
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Оснастить шкаф термореле
« Ответ #16 : 15 Сентябрь 2022, 14:53:11 »
Может знаешь, но на всякий случай напишу. Если смотреть каталоги ABB, лекции Danfoss то перед ЧП, и УПП нужно ставить не автомат, а быстродействующий предохранитель. Для защиты электроники от повреждения(с учетом пускового тока двигателя). Смотрится конечно странно когда ток двигателя 30А, а предохранитель стоит 100А. Но вроде электроника не выгорает от КЗ.
Я эти быстродействующие об искался, у TDM только нашел или за бешеные деньги EATON.

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Оснастить шкаф термореле
« Ответ #17 : 15 Сентябрь 2022, 15:12:48 »
Может знаешь, но на всякий случай напишу. Если смотреть каталоги ABB, лекции Danfoss то перед ЧП, и УПП нужно ставить не автомат, а быстродействующий предохранитель. Для защиты электроники от повреждения(с учетом пускового тока двигателя). Смотрится конечно странно когда ток двигателя 30А, а предохранитель стоит 100А. Но вроде электроника не выгорает от КЗ.
Я эти быстродействующие об искался, у TDM только нашел или за бешеные деньги EATON.
Изначально был заложен УПП шнайдер (санкции). Читал инструкцию - там об этом написано. В китайском УПП - не припомню.
Я щас больше заморочился с наконечниками и шинами и выводами аппаратов медь+аллюминий. Оказывается не на все пускатели и автоматы разрешено подключать аллюминий( надо смотреть паспорт).

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Оснастить шкаф термореле
« Ответ #18 : 15 Сентябрь 2022, 21:18:30 »
Может знаешь, но на всякий случай напишу. Если смотреть каталоги ABB, лекции Danfoss то перед ЧП, и УПП нужно ставить не автомат, а быстродействующий предохранитель. ...
Я эти быстродействующие об искался, у TDM только нашел или за бешеные деньги EATON.
Вот как раз из-за "обыскался" производители больше не пишут, что непременно нужны предохранители. Теперь пиарят автоматические выключатели, а кое-где я встречал технические решения с автоматами защиты двигателей (у АВВ это, например, серия MS). Один коллега докопался до представителей одной фильмы на выставке с вопросом "как вы это объясните?", но...
Цитировать
Ну, я тут спрашивал у наших — все отводят глаза,
Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать?
И вот, предохранителей я уже давно не видел перед ЧП и УПП.
А дальше - такой момент. Полыхнуло в частотнике. Кто-то его будет ремонтировать? В подавляющем большинстве случаев, я думаю, выкинут на помойку и поставят новый. И смысл тогда в предохранителях?
P.S. Был случай коротыша по невыясненной причине в одном ЧП, совмещенном с барно электродвигателя. Скорее всего - косяк производителя. Он был защищен MS. Часть элементов с платы слизнуло.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 427
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Оснастить шкаф термореле
« Ответ #19 : 15 Сентябрь 2022, 22:44:27 »
Ну у меня третья фабрика сейчас запускается с предохранителями. Про ремонт тоже спорно. Зависит от службы эксплуатации. Где то сами чинят, где то сдают на сервис. Вылетает не вся плата, а только отдельные компоненты, которые можно заменить. Т.е. не покупая целый ЧП заново, а только часть. Выкидывать ЧП стоимостью 1-2ляма это слишком.
Кажется у ABB и видел УПП миниатюрной серии стыкуемые с автоматом защиты двигателя.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Оснастить шкаф термореле
« Ответ #20 : 16 Сентябрь 2022, 00:35:23 »
Где то сами чинят, где то сдают на сервис.
Зависит от наличии сервиса и специалистов, способных на ремонт частотника. На мой практике кроме описанного случая прецедентов более не было, а случай был гарантийным, так как двигатель ни разу до этого не запускался, был приобретен для нового объекта. И то производители некоторое время мозг компостировали, пока сами не приехали и не убедились, что по вине заказчика такое устроить нереально.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Оснастить шкаф термореле
« Ответ #21 : 16 Сентябрь 2022, 08:34:13 »
Цитировать
И вот, предохранителей я уже давно не видел перед ЧП и УПП.
А дальше - такой момент. Полыхнуло в частотнике. Кто-то его будет ремонтировать? В подавляющем большинстве случаев, я думаю, выкинут на помойку и поставят новый. И смысл тогда в предохранителях?
P.S. Был случай коротыша по невыясненной причине в одном ЧП, совмещенном с барно электродвигателя. Скорее всего - косяк производителя. Он был защищен MS. Часть элементов с платы слизнуло.
на заводе где работал, там кстати почти все частотники были с предохранителями. Которые устанавливали далее уже только с автоматами.
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2022, 22:30:15 от AlexZhuk »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Оснастить шкаф термореле
« Ответ #22 : 16 Сентябрь 2022, 22:34:00 »
As Admin
Блин, народ, как вы умудряетесь цитировать текст то с лишними тегами, то с их отсутствием? Мне не в лом поправить в редакторе, чтобы читающие нас люди понимали, что тут написано, но эта традиция мне не сильно нравится. Жмите цапу "Предварительный просмотр" перед отправкой сообщения и смотрите, как оно будет выглядеть. Если что не так - правьте.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Оснастить шкаф термореле
« Ответ #23 : 17 Сентябрь 2022, 22:32:22 »
Нужно добавить функцию цитирования в ответе только выделенного декста мышкой, как это сделано на других форумах.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Оснастить шкаф термореле
« Ответ #24 : 19 Сентябрь 2022, 22:50:13 »
Нужно добавить функцию цитирования в ответе только выделенного декста мышкой, как это сделано на других форумах.
Рад бы, самого задолбало лишнее удалять. Но пока все опции с реорганизацией форума вне доступа. Будем довольствоваться тем, что есть.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 427
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Оснастить шкаф термореле
« Ответ #25 : 20 Сентябрь 2022, 01:48:03 »
А кто таким занимается?