Безопасное производство работ > Средства пожаротушения и их правильное использование

загорелся кабель

<< < (2/2)

AlexZhuk:
Ответ в том и состоит, что будет, если горит кабель под напряжением. Изоляция жил плавится, они замыкаются между собой. Короткое замыкание. Дальше разбирается защита, в зависимости от вида КЗ. Но в любом случае даже однофазное замыкание на землю мигом перерастет в междуфазное, так как процесс плавления изоляции протекает быстро.
Вот вам видео с "небольшим" примером в масштабах производственного объекта https://youtu.be/xeSJqHanVLE.

mastaq:

--- Цитата: AlexZhuk от 27 Ноябрь 2022, 22:10:59 ---Ответ в том и состоит, что будет, если горит кабель под напряжением. Изоляция жил плавится, они замыкаются между собой. Короткое замыкание. Дальше разбирается защита, в зависимости от вида КЗ. Но в любом случае даже однофазное замыкание на землю мигом перерастет в междуфазное, так как процесс плавления изоляции протекает быстро.
Вот вам видео с "небольшим" примером в масштабах производственного объекта https://youtu.be/xeSJqHanVLE.

--- Конец цитаты ---

я наверное невнятен
поэтому хочу закрыть эту тему - Поскольку значимый ток утечки, короткое замыкание или перегрузка во многих пожароопасных ситуациях отсутствуют, никакие из обычных устройств защиты нельзя однозначно называть противопожарными
кабель горит долго, изоляция плавится медленно и все это время ток утечки порядка 5 миллиампер

Sharfik:

--- Цитата: mastaq от 27 Ноябрь 2022, 22:54:34 ---я наверное невнятен
поэтому хочу закрыть эту тему - Поскольку значимый ток утечки, короткое замыкание или перегрузка во многих пожароопасных ситуациях отсутствуют, никакие из обычных устройств защиты нельзя однозначно называть противопожарными
кабель горит долго, изоляция плавится медленно и все это время ток утечки порядка 5 миллиампер

--- Конец цитаты ---
Смотрите: кабель горит почему? Его подожгли или он себя поджег?
1. Если его подожгли, то вам без разницы какая стоит защита и прочее. Главное чтобы она была подобрана без ошибок в принципе. Догорит изоляции, и жилы коротнут обо что ни будь и сработает быстродействующий расцепитель АВ. По утечке "5мА" очень спорно.
2. Если кабель горит потому что АВ выбран неправильно и пошел перегрев, то тут ничем не помочь. Если стоит аппарат с дифференциальным расцепителем, то он отработает по утечке тока на нагрев(возможно).

Эта тема из разряда гадания на картах, тут ничего не сделать уже. Кабель горит, значит пожар уже есть. Задачи аппаратов защиты и электриков не допустить возгорания, а когда пожар начался эстафета переходит к системам ОПС. Задача электриков в такой ситуации только обеспечить целостность кабельных трасс и систем освещения аварийного на время эвакуации.


--- Цитировать ---еще хорошая опция - промолчать

--- Конец цитаты ---
Хочу пишу свое мнение, хочу нет. Если люди будут молчать, то интернет заполнится мнением людей, которые в лучшем случае могут лампочку правильно подключить. Это уже не смешно когда приходит на собеседование человек с замашкой на "большую" зарплату, а электросхему включения электродвигателя на бумажке начертить не может. Вот еще пример, забейте в поисковик "Обозначение УЗО на схемах", там форумные эксперты ТРЕБУЮТ чтобы УЗО обозначали как "разъеденитель с кольцом". Потому что им так легче читать. А на ГОСТ выполнение электросхем им плевать. Головой подумать и разобраться что такое УЗО, как оно работает и как его корректно обозначать по ГОСТ - им лень. Зато форумы - самая главная правда.
Обсуждения "как вы думаете сработает ли защита в щите" это не серьезно по отношению к защите жизни людей. Я не хочу угадывать. В работе я опираюсь только на базовые назначения и принципы работы устройств. У обсуждаемых аппаратов основное их назначение - не допустить возгорания.

Теоретизированием я когда то баловался, и ничем хорошим это не закончилось. Трата времени по большей части. Это очень сильно забивает мозги. Система электроснабжения это отдельные "блоки" с четкими задачами, и если пытаться это размывать то каша получается.

Алексaндр:
Если фаза и ноль будут гореть (на изоляторах), то УЗО не сработает. Если в кабле будет присутствовать жила РЕ то вероятность сработки УЗО высока. Горение изоляции не влечет в обязательном порядке КЗ, по этой причине автоматический выключатель не сработает.