Автор Тема: Линейный контур заземления  (Прочитано 12453 раз)

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Линейный контур заземления
« : 09 Август 2022, 10:37:27 »
Нет возможности в узкое место между стеной и забором,выполнить традиционный контур заземления Треугольником. Принято решение выполнить линейно в нитку, с присоединением в середине нитки.
Собственно вопрос: не могу найти нормативы конструкции контура, а именно расстояние между штырями и их количество, рабочее напряжение заземляемой установки 380в.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 427
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Линейный контур заземления
« Ответ #1 : 09 Август 2022, 23:44:28 »
Треугольником это не традиционное, а колхозное. Расчет заземлителей лучше всего разобран вот тут
Руководящих указаний по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов

В любом случае - расстояние между вертикальными штырями должно быть не меньше их длины. Если лень считать, то РД 34.21.122-87  или искать старые ПБ по складам нефтепродуктов, там в приложении были рассчитанные типовые решения под разные условия.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Линейный контур заземления
« Ответ #2 : 10 Август 2022, 23:09:39 »
Еще есть вариант поставить модульное заземление из одного длинного штыря, соединяемого из нескольких, соединенных вместе и забиваемых перфоратором. Правда, при этом предпочитают после каждого забитого метра производить измерение сопротивления растекания.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 254
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
Re: Линейный контур заземления
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 2022, 09:17:21 »
Еще есть вариант поставить модульное заземление из одного длинного штыря, соединяемого из нескольких, соединенных вместе и забиваемых перфоратором. Правда, при этом предпочитают после каждого забитого метра производить измерение сопротивления растекания.

если пишу не грамотно, прошу извинить
язык не родной

иногда, на выжных обьектах мы используем серийный (стационаргый) прибор, который показывет (постоянно) текущее значение сопротивления расстекания. больше того, можно установить заранее нужные величины и при достижении их, прибор (что то похожее на трансформатор с окном) сигнализирует. что достигнуто или снизилось

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Линейный контур заземления
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 2022, 11:49:42 »
И каков тип этого стационарного "заземлЁметра"?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Линейный контур заземления
« Ответ #5 : 20 Ноябрь 2022, 18:14:19 »
Я так понимаю, это что-то типа контролек заземления топливных цистерн? Когда показания сопротивления выше нормы блокирует слив/налив.
 https://www.nppsensor.ru/product/194/specification по ссылке есть документация, в ней расписано устройство и принцип действия.

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 254
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
Re: Линейный контур заземления
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 2022, 22:01:34 »
нет, устройство серьезней чем ваши комментарии
это похоже на клещи измерения сопротивления заземлителей
устройство с экраном. не дешево, но и не для бани ведь

я не знаю или есть описание на русском языке

если уж позволено будет, то дам ссылку на английском языке (на другом форуме не приняли, буржуйством обозвали)
кстати, в свободное время мы иногда, что то сочиняем
сейчас трудимся над устройством которое будет ( а может не хватит терпения, так и не будет) приставкой к отбойному молотку (или не знаю как правильно сказать)
оно должно быть легким и небольшим.
- будет во время погружения штыря показывать сопротивление заземлителя и как я сказал - с заранее заданной величиной)
- сам штырь будет антенной для датчика, который при приближении заземлителя к электрокаб
елю под напряжением, даст сигнализацию) и таким образом можно будет избежать попадания (в моей жизни их было 3 и дважды в кабель высокого напряжения. не симпатично)
- это будет в добавок как бы устройство памяти и на экране будет отображено сколько штырей,  диаметр штыря, в какой день и час и т.д. что то вроде черного ящика. потом можно подключить его через USB и сохранить всю историю

если хватит терпения, то сделаю

кстати, мы думали что при приближении к электрокабелю штыря, будем фиксировать электро поле, но сейчас пробуем фиксировать потенциал в ближайшей земле (напряжение между общей массой земли и областью возле кабеля)

но я в двух строчках не опишу все опыты с этим

а вообще много чего пробуем и экспериментируем с заземлителями

другое дело, это никому не нужно
вот обратил внимание. любая работа электро монтажа - доверь профессионалам!
заземление - сделай сам!
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2022, 22:38:53 от mastaq »

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 254
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
Re: Линейный контур заземления
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 2022, 22:31:06 »
примерно так выглядит

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 254
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
Re: Линейный контур заземления
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 2022, 22:33:13 »
у меня более ранние и проще

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Линейный контур заземления
« Ответ #9 : 20 Ноябрь 2022, 23:17:35 »
Цитировать
если уж позволено будет, то дам ссылку на английском языке (на другом форуме не приняли, буржуйством обозвали)
У нас можно, не бойтесь.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 254
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
Re: Линейный контур заземления
« Ответ #10 : 21 Ноябрь 2022, 14:48:39 »
I'm not especially afraid, but I don't want to be smart

Класс точности   0.001ohm
Диапазон измерений   0.01Ω-200Ω
Размеры   175*170*130mm
 Brief Introduction
       Multifunction Non-Contact Resistance Online Tester is our company devotes ourselves to Grounding resistance test technical researc another new high-tech product for more than ten years. Detector adopts weather fastness material manufacture, temperature resistance, cold-resistant, corrosion prevention, fire prevention. Structure of detector is rigorous and firm, against rain, dustproof, installation and use outdoors. Non-contact measurement, safe and reliable, Ease of installation. Grounding down lead is directly through the detector perforation, Will not affect lightning protection grounding effect and the normal operation of the facilities. Ensure high-accuracy, high stability and high reliability of long time on-line monitoring outdoors, underground mine and indoors.
   
       LCD shows measured value directly, also sets up  alarm critical value of detector, and possess audible and visual alarming function, which is very suitable to Independent installation and use when it doesn't need to form a network.
Multifunction Non-Contact Resistance Online Tester is equipped with LCD display and alarm light, which can observe grounding resistance value at any times and set the alarm critical val. Alarm light will flash when measured value is beyond pre-set critical value. Detector applies to electric transmission line pole ground connection, underground mine device ground connection, meteorological lightning protection grounding connection, petrochemical engineering ground connection, communication ground connection, rail facility ground connection, building the warehouse ground connection, electrical equipment ground connection etc.. Detector provides power supply and RS485 signal interface, and standard MODBUS-RTU communication protocol, which user can do secondary development to realize remote monitoring.