Электроснабжение > Общие вопросы
Счётчики учёта электроэнергии
Макс_fffffffff:
Здравствуйте, вопрос такой по счётчикам учёта электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М задал коэффициент трансформации по току и по напряжению, у нас ЗРУ 10 кВ, по току поставил коэффициенты трансформаторов тока, а напряжения указал коэффициент 100 (ВН/НН) ... В связи с этим счётчики перешли с величины измерения К Вт на величину измерения М Вт, эксплуатация говорит это не верно, мне ваше мнение хочется узнать, если сможете мне объяснить буду очень рад
AlexZhuk:
1. Ну, не хочется эксплуатации - ну не надо, пусть так считают.
2. А если в системе есть АИИСКУЭ - то это совсем другой вопрос.
blastbeat:
100 - это напряжение по низу. Коэффициентом будет 6300/100 = 63. В сети может быть не стандартное 6,3 кВ, а именно 6 кВ или 6,6. Если это так то и пересчитаете соответственно.
AlexZhuk:
--- Цитата: blastbeat от 15 Январь 2023, 20:56:03 ---100 - это напряжение по низу. Коэффициентом будет 6300/100 = 63.
--- Конец цитаты ---
Если считать коэффициент трансформации по линейному напряжению, то им считается 6000/100В, то есть 60, это вы верно подметили. Я что-то упустил этот момент, цифра 100, знаете, как-то успокаивает, потом что полностью ассоциируется с ТН.
От напряжения в сети коэффициент трансформации ТН не зависит, а флуктуации напряжения учитывает сам счетчик. Для чего к нему его и подключают.
blastbeat:
Ну сами трансы могут быть с напряжением первички 6,3, 6,6, 6,0. А выбирают его в зависимости от напряжения сети. Вот я так и написал. Обычно стандартное напряжение 6,3 - оно же, например, берётся при расчётах РЗА.