Общие вопросы > Разное

Объединить или нет нули двух ТП после счётчиков?

(1/2) > >>

Lvovitch:
Здравствуйте!

Не знаю в какую тему лучше написать.

Есть загородный дом и два ввода с двух разных ТП по 380 вольт. На опорах обоих ваодов висят счётчики Миртек.

Задачи в порядке приоритета:
1. Сделать автоматический ввод резерва со второй ТП
2. Необязательно, но подумываю, сделать переключение между выводами в зависимости от тарифам. На ночь включать ввод с тп с ночным тарифом, в остальное время с общим тарифом.

Но есть вопрос: объединять ли нули ТП. Везде пишут разному. Кто-то предлагает сделать в щите АВР повторное заземление обоих PEN и соединить. Кто-то говорит, что для электриков могут быть сюрпризы при ремонте. И пугают, что счётчик может считать много.

Сам склоняюсь не объединять нули и коммутировать переключения 4-х контактными контакторами.

Sharfik:
Согласно ПУЭ при ответвлении от ВЛ на вводе в дом проводник PEN заземляется повторно. Хочет того какой то там электрик или нет. Повторный заземлитель на опоре в таком случае будет общим. Если только у вас не две разные опоры.
Согласно ПУЭ - все PEN сажаются на общую шину при вводе в здание, чтобы выровнять нулевой потенциал.
Если все же ставить контактор на 4 полюса, то по идее он должен быть с задержкой размыкания нуля(конструктивно чуть позже размыкается 4й полюс), иначе если ноль откинется раньше чем фаза, то у вас будет имитация отгорания нуля и возможно 400В на бытовых приборах. Теоретически про это знаю, читал, но бытовых таких контакторов не видел. Ну и с разделенный нулями сложнее сделать хороший АВР, где есть контроль фаз.

Правильно подключенный электросчетчик переток через ноль считать не будет, там нулевые клеммы чисто для опломбирования порядка подключения. Чтобы видеть, что не мимо счетчика сделано. Ну может еще для собственного питания.

ПС: АВР если щит позволяет можно такой рассмотреть - ссылка
Хотя у вот такого блока больше возможности подстроиться под перебои, но нет ручного режима.

Макс:

--- Цитировать --- Кто-то говорит, что для электриков могут быть сюрпризы при ремонте.
--- Конец цитаты ---
Не безосновательно, я считаю. Вообще такие вещи, как АВР, должны быть согласованы с сетевыми организациями, а если они (сетевые организации) ещё и разные, то тем более. Это уже попадает под категорию, явно не третью. ИМХО

леопольд:

--- Цитата: Lvovitch от 13 Декабрь 2022, 16:25:34 ---Есть загородный дом и два ввода с двух разных ТП по 380 вольт.

--- Конец цитаты ---
Один дом - два ввода от разных ТП. Как так получилось?

Sharfik:

--- Цитата: леопольд от 14 Декабрь 2022, 17:18:39 ---Один дом - два ввода от разных ТП. Как так получилось?

--- Конец цитаты ---
Да тут ничего особенного. Например большой поселок и дом стоящий на углу двух улиц. Одна часть питается от одной небольшой ТП, вторая от другой, третья еще от одной. Либо два участка человек купил, либо написал заявление на второе подключение. Высоковольтная часть у них может общая даже быть.
Наблюдал осенью как половина такого поселка у знакомого сидела с электричеством, а другая с перебоями. Когда от друга уезжал глаза на лоб вылезли, оказалось что местные энергетики выяснив причину отключений и не сумев ее устранить вызвали МЧС с дизельгенератором. Говорят двое суток там дежурили. Я такой заботе о людях удивился, не ожидал.