Начинающий:
Что будет с пром реле постоянного тока 220 В если включить его на переменный опер.ток 220 В?

И наоборот, что будет с пром.реле, рассчитанным на переменный опер.ток 220 В, если включить его на постоянку 220 В?

Алексaндр:
Обратите внимание на активное сопротивление катушки, оно отличается в разы. По конструкции катушки разные, в переменной катушке учитывается индуктивное сопротивление, и добавлен короткозамкнутый виток.

Андрей Ч.:
      Если на обмотку реле переменного тока подать постоянный, то реле сработает, но со временем обмотка реле перегреется и "сгорит", так как обмотка имеет небольшое сопротивление постоянному току (150....600 Ом) и индуктивное сопротивление обмотки равно нулю (частота 0 Гц).
      Если на обмотку реле постоянного тока подать переменный ток, то на якоре реле будет дребезг с частотой питающей сети. Ток в обмотке возможно будет недостаточный для срабатывания реле, так как обмотка будет иметь сопротивление постоянному току 10..20 кОм + индуктивное сопротивление катушки.
    Обычно такие замены ни к чему хорошему не приводят, в первом варианте обмотка реле выйдет из строя через короткое время, во втором -подвижная система  реле (якорь).

promenergo:
Уж если горько надо реле с катушкой на постоянный ток подключить на переменку, то используйте диодный мост хотя бы. Обратный фокус (переменку подключить на постоянку) лучше не делать. Как временный вариант только работать будет.