Общие вопросы > Разное

КОнтакт в розетке

<< < (2/5) > >>

леопольд:

--- Цитата: AlexZhuk от 07 Январь 2023, 10:38:46 ---а то так гадать до конца интернета будем.

--- Конец цитаты ---
Попробую и я погадать. Как-то давно встречал такие розетки. Если я правильно помню, то рядом с упомянутым зажимом стоял значок «заземление». Судя по конфигурации зажима, изображенного на фото, к нему можно подключить более 2-х жил. Предположу, что к данному зажиму присоединяется РЕ-жила питающего кабеля, а от него отходят две защитные жилы: одна – к заземляющим контактам данной розетки, а вторая жила – к заземляющим контактам рядом расположенной розетки, к которой L и N подключены шлейфом. То есть для РЕ-проводника как-бы реализуется требование подключать его не шлейфом, а ответвлением. Кстати, кто-то может дать ссылку на НТД, запрещающую шлейфовать РЕ-проводники?

--- Цитата: AlexZhuk от 07 Январь 2023, 10:38:46 ---Ну, или как писал раньше - если РЕ подключать нельзя (система TN-C) - паркуется сюда.

--- Конец цитаты ---
Как это? В системе TN-C ОПЧ электроприемников должны иметь электрическую связь с глухозаземленной нейтралью ИП. Не подключая РЕ-проводник к заземляющим зажимам розетки, этого сделать невозможно.

Алексaндр:
Такой глухой клемник встречался в выключателях, там он нужен для соединения N проводников, а фазный L соединяется через сам выключатель. Возможно корпус в этой серии идет одинаковый, как на розетку, так и выключатель.

AlexZhuk:

--- Цитата: леопольд от 07 Январь 2023, 13:34:16 ---Как это? В системе TN-C ОПЧ электроприемников должны иметь электрическую связь с глухозаземленной нейтралью ИП. Не подключая РЕ-проводник к заземляющим зажимам розетки, этого сделать невозможно.

--- Конец цитаты ---
Я видимо, оговорился. При неполном переходе на TN-C-S, когда сеть в квартире выполнена по новым правилам, а стояк - еще не реконструирован, РЕ-проводники подключать не рекомендуется. Проще "не подключить" в розетке, ем в электрощитке.
А выполнение заземления корпусов электроприборов в квартире при системе TN-C - это тот еще вопрос.

Sharfik:

--- Цитата: Павел94 от 05 Январь 2023, 10:39:11 ---Для чего этот контакт ( правый нижний угол) нужен? СУП?

--- Конец цитаты ---
При подключении розеток шлейфом, жилу PE пропускать через контакты непосредственно разъема запрещено. Нужно ставить клемму дополнительную.

леопольд:

--- Цитата: Sharfik от 07 Январь 2023, 17:47:09 ---При подключении розеток шлейфом, жилу PE пропускать через контакты непосредственно разъема запрещено. Нужно ставить клемму дополнительную.

--- Конец цитаты ---
В каком нормативном документе об этом говорится?