Автор Тема: Как в ИБП подключить батареи =220 В.  (Прочитано 11985 раз)

Andrey27

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Как в ИБП подключить батареи =220 В.
« : 08 Январь 2023, 03:02:37 »
Здравствуйте!
Ситуация: есть преобразователи частоты (ПЧ) на электродвигателях 6 кВ. Количество 12 шт. В каждом ПЧ находится ИБП мощностью 1000 ВА или больше. В каждом ПЧ есть вводной, выводной и байпасный контакторы 6кВ, которые без защелки, и они отключаются при пропадании опертока переменки 220 В. Для дого, чтобы они не отключались видимо в том числе и предназначены ИБП. Но! со временем некоторые ИБП перестали работать, в других сели аккумуляторы совсем. По этому сейчас некоторые ПЧ работают без ИБП, и соответственно при кратковременном пропадании сети СН 0,4 кВ, например на время работы АВР, электродвигатель отключится из за отпавших контакторов.
Цензурных слов о руководстве и компании нет, аккумуляторы не могут или не хотят покупать.
Объект ТЭЦ, есть две аккумуляторные батареи оперативного тока =220 В на 1000 А*Ч вроде.
Вопрос: Как решить проблему?
У меня есть варианты, но нужна помощь, обращаюсь к Вам за советами:
- а можно ли из ИБП вынуть дохлые аккумуляторы и вместо них подключить оперативный ток электростанции =220В? Там в каждом ИБП 3 батареи по 12 В каждая, может как-то через делитель напряжения воткнуть внутрь ИБП два провода от опертока. Сомнительный вариант, но вдруг есть такой опыт у кого-то?) Боюсь, что ИБП будут пробовать зарядить батареи и работать вместе с УЗП)
- а можно как-то катушки контакторов переделать с переменки 220В на =220В? Блин, но там от ИБП ещё много чего питается. Может можно в ИБП функцию зарядки выключить и использовать его просто как инвентор?
- может ещё какие варианты?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Как в ИБП подключить батареи =220 В.
« Ответ #1 : 08 Январь 2023, 08:04:32 »
Сложно что-то адекватное придумать, не находясь погруженным в тему полностью.
А если оперток перевести на постоянку от АКБ станции?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Как в ИБП подключить батареи =220 В.
« Ответ #2 : 08 Январь 2023, 18:31:36 »
Попробуйте найти магазин, где продают эти аккумуляторы, может аналогичные, и запросите счет на оплату по безналу с доставкой. Может проблема у руководства  вечно нет времени на поиск поставщиков запчастей. Оборудование на 6кВ, это уже мощности нихухры мухры.

Andrey27

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Как в ИБП подключить батареи =220 В.
« Ответ #3 : 13 Январь 2023, 02:09:06 »
Сложно что-то адекватное придумать, не находясь погруженным в тему полностью.
А если оперток перевести на постоянку от АКБ станции?
Это трудно, ведь в частотнике после ИБП вся аппаратура на переменку 220, а у нас батарея постоянка 220.

Andrey27

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Как в ИБП подключить батареи =220 В.
« Ответ #4 : 13 Январь 2023, 02:34:15 »
Попробуйте найти магазин, где продают эти аккумуляторы, может аналогичные, и запросите счет на оплату по безналу с доставкой. Может проблема у руководства  вечно нет времени на поиск поставщиков запчастей. Оборудование на 6кВ, это уже мощности нихухры мухры.
Не, у руководства проблема с совестью и мозгами. Есть само руководство, есть даже служба обеспечения производства. Но видимо кому-то лень свою жопу поднять и запросить у центрального офиса денег на решение этой проблемы. Всем пох. Мы тут из говна и палок собираем устройства сигнализации, сборки. За то как собрать комиссию из 10 человек, оплатить им командировку и направить к нам чтобы они нас поимели и выписали свои тупые, бесполезные замечания, вот на это деньги есть. На всю другую херню есть, на плакатики красивые. А нам изоленту гавно дают, мы за свои деньги покупаем нормальную.
Может это у нас с мозгами проблема?