Электроснабжение > Кабельные линии
Расстояние между силовыми кабелями 0.4кВ и кабелями КИП
AlexZhuk:
Видел объекты, где их просто прокладывают на разных полках. Расстояние между полками где-то 100 мм получается. На лотки с перегородками проектировщики редко западают. Да и при монтаже с ними проблем много на поворотах.
Sharfik:
100мм? А укладывать как? Даже в Л3004 от 150мм.
AlexZhuk:
--- Цитата: Sharfik от 18 Январь 2023, 15:13:39 ---100мм? А укладывать как? Даже в Л3004 от 150мм.
--- Конец цитаты ---
Современные стойки для кабельных полок позволяют установить полки на нужном расстоянии друг от друга. И там шаг, наверное, даже не 100мм, а гораздо меньше.
сть правда другой момент: где-то эти линии все равно могут пересечься. Видел не раз шли себе шли раздельно, а на ввод в щитовую взяли и перемешались. Тут от этапа подготовки трассы очень много зависит. чтобы вводы раздельно был организованы, чтобы кабели пре переходе из помещения в помещение нее перехлестывались. А при прокладке, при серьезном кабелей количестве нужно максимально исключить пофигизм монтажников, которым по сути все равно, по какой полке гнать тот или иной кабель.
Навигация
Перейти к полной версии