Если только о ПУЭ говорить, то все правильно написал.
Если еще что то нужно, то ГОСТР 50571-4-44-2011. Там весь 444 раздел интересный, но в контексте темы 444.6 стоит посмотреть.
На правах рекламы, вот тут есть список всего что по совместной прокладке может быть полезно
https://sites.google.com/site/engassistent/assi-system/модуль-прокладки-кабелей
Стал смотреть указанный ГОСТ - много интересной информации. НО оказалось он уже недействующий.
Действующий ГОСТР 50571-4-44-2019 - и тут есть моменты которые отсутствуют в ГОСТе 2011 года, например:
Если технические условия и/или условия предназначенного применения кабелей информационных и коммуникационных технологий отсутствуют, расстояние, отделяющее кабели информационных и коммуникационных технологий от силовых кабелей,
должно быть не менее 200 мм по воздуху при условии,что:
- общий ток в низковольтном кабеле или в пучке низковольтных кабелей не должен превышать 600 А,
- оборудование, работа которого обеспечивается проводкой, предназначено для работы с кабелями информационных и коммуникационных технологий, которые подключены или должны быть подключены, и
- кабели информационных и коммуникационных технологий являются сбалансированными кабелями, имеющими стойкость к электромагнитным воздействиям категории 5 и выше в соответствии с нормативным документом* или коаксиальными кабелями, имеющими электромагнитную стойкость к электромагнитным воздействиям в соответствии с нормативным документом**.
ну также
можно посмотреть таблицу 444.1