Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

коллективное заземление

(1/3) > >>

mastaq:
в ПУЭ написано -
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство

и дальше -
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.

вопрос: к примеру между караванами или даже на стыке чктырех дач: производим ЗУ с низким сопротивлением заземлителей, делаем шинку заземления и от нее запитуем разные караваны или разные дачи (запитуем, в смысле, заземляем)
т.е. можно ли организовать одно заземляющее устройство (коллективное) для разных зданий?

AlexZhuk:
Здесь речь не об том. Как пример - подстанция 10/0,4кВ. Для оборудования 10кВ и 0,4кВ можно использовать одно и то же заземляющее устройство, потому что они максимально территориально сближены, находятся в одном здании (корпусе).
Именно это имеется в виду и ничего другого.

mastaq:

--- Цитата: AlexZhuk от 19 Январь 2023, 22:11:21 ---Здесь речь не об том. Как пример - подстанция 10/0,4кВ. Для оборудования 10кВ и 0,4кВ можно использовать одно и то же заземляющее устройство, потому что они максимально территориально сближены, находятся в одном здании (корпусе).
Именно это имеется в виду и ничего другого.
--- Конец цитаты ---

спасибо за ответ
но есть разьяснения уважаемых у вас знатоков (не хочу ставить ссылки, так как они меня не просили об этом). если напишите в поиске - территориально сближенные или что то похожее. то разьясняют про нулевой потенциалл заземлителя, это 20 метров, т.е. два обьекта  в пределах 40 метров это территориально сближенные

mastaq:

--- Цитата: AlexZhuk от 19 Январь 2023, 22:11:21 ---Здесь речь не об том. Как пример - подстанция 10/0,4кВ. Для оборудования 10кВ и 0,4кВ можно использовать одно и то же заземляющее устройство, потому что они максимально территориально сближены, находятся в одном здании (корпусе).
Именно это имеется в виду и ничего другого.

--- Конец цитаты ---

https://zandz.com/ru/zazemlitel/
тут подробней
https://zandz.com/ru/news/skolko_nujno_zazemlyayuschih_ustroystv/
http://www.news.elteh.ru/arh/2004/26/16.php

разумеется никто не обязан вникать и соглашаться

AlexZhuk:
Про 20 или 40 м - здесь, как мне кажется, кроется большая проблема. Можете ли вы при проектировании ЗУ определить его зону нулевого потенциала? Ну, для бани, стоящей рядом с домом, вопросов нет, их можно отнести к территориально сближенным объектам. А для двух дачных домиков - вопрос остается открытым. Тем более, если у них разные владельцы, то могут быть и разные мнения на этот счет.
Поэтому я не слышал, чтобы объединение ЗУ практиковали.
Большая же часть повествования по указанным идет о необходимости объединения заземляющих устройств электроустановок с устройствами молниезащиты 2 и 3 категории, доказывается, что это необходимо. А также обсуждаются способы подключения технологических заземляющих устройств в систему уравнивания потенциалов. Это все для одного здания, важно в этом не запутаться.